1.触电事故的种类和方式有哪些?答:1.按照触电事故的构成方式,触电事故可分为电击和电伤.电击是电流对人体内部组织的伤害,是最危险的一种伤害,绝大多数的死亡事故都是由电击造成的.电伤是由电流的热效应、化学效应、机械效应等对人体造成的伤害。2.按照人体触及带电体的方式和电流流过人体的途径,电击可分为单相触电、两相触电和跨步电压触电。2.请简述触电急救中的胸外按压法?答:正确的按压位置是保证胸外按压效果的重要前提.确定正确按压位置的步骤:1:右手的食指和中指沿触电伤员的右侧肋弓下缘向上,找到肋骨和胸骨接合处的中点。2:两手指并齐,中指放在剑突底部, 食指平放在胸骨下部。3:另一只手的掌根紧挨食指上缘,置于胸骨上,即为正确按压位置。

1.触电事故的种类和方式有哪些?
答:1.按照触电事故的构成方式,触电事故可分为电击和电伤.电击是电流对人体内部组织的伤害,是最危险的一种伤害,绝大多数的死亡事故都是由电击造成的.电伤是由电流的热效应、化学效应、机械效应等对人体造成的伤害。2.按照人体触及带电体的方式和电流流过人体的途径,电击可分为单相触电、两相触电和跨步电压触电。

2.请简述触电急救中的胸外按压法?
答:正确的按压位置是保证胸外按压效果的重要前提.确定正确按压位置的步骤:1:右手的食指和中指沿触电伤员的右侧肋弓下缘向上,找到肋骨和胸骨接合处的中点。2:两手指并齐,中指放在剑突底部, 食指平放在胸骨下部。3:另一只手的掌根紧挨食指上缘,置于胸骨上,即为正确按压位置。
正确的按压姿势是保证胸外按压效果的基本保证:1:使触电伤员仰面躺在平用的地方,救护人员立或跪在伤员的一侧肩旁,救护人员的两肩位于伤员胸骨正上方,两臂伸直,肘关节固定不屈,两手掌根相叠,手指翘起,不接触伤员胸臂。2:以宽关节为支点,利用上身的重力,垂直将正常人胸骨压陷落3-5厘米。3:压至要求程度后,立即全部放松,但放松时救护人员的掌根不得离开胸壁。按压必须有效,有效的标志是按压过程中可以触及颈动脉搏动。
操作频率:胸外挤压要以均匀速度进行,每分钟80次左右,每次按压和放松的时间相等。

3.电气安全检查包括那些内容?
答:电气安全检查包括检查电气设备的绝缘有无损坏、绝缘电阻是否符合要求、设备裸露带电部分是否有防护设施;保护接零或保护接地是否正确可靠,保护装置是否符合要求;手提灯和局部照明灯电压是否是安全电压或是否采取了其他安全措施;安全用具和电气灭火器材是否安全;电气设备安全是否合格、安装位置是否合理;制度是否健全等内容。对使用中的电气设备应定期测定其绝缘电阻,对各种接地装置,应定期检测其接地电阻;对安全用具、避雷器、变压器油及其它保护电气,也应定期检查测定或进行耐压试验。

4、电气设备的安全色是如何规定的?
答:在电气上用黄、绿、红三色分别代表L1、L2、L3三个相序;涂成红色的电器外壳表示其外壳有电,灰色的外壳是表示其外壳接地或接零,线路上黑色代表工作零线,明敷接地扁钢或圆钢涂黑色,用黄绿双色绝缘导线代表保护零线。直流电中红色代表正极,蓝色代表负极,信号和警告回路用白色。

5、国家规定的安全电压额定值是多少?
答:国家规定工频有效值的额定值有42V、36V、24V、12V、6V。特别危险环境中使用的手持电动工具应采用42V安全电压;有电击危险环境中使用的手持照明灯和局部照明灯应采用36V或24V安全电压;金属容器内、特别潮湿处等特别危险环境中使用的手持照明灯应采用12V安全电压;水下作业采用6V安全电压.当电气设备采用24V以上安全电压时,必须采取直接接触电击的防护措施
6、请简述电气系统中的IT保护系统。
答:IT系统就是电源系统的带电部分不接地或通过阻抗接地。电气设备的外露导电部分接地的系统。第一个大写英文“I”表示配电网不接地或经高阻抗接地、第二个大写英文“T”表示电气设备金属外壳接地。IT系统就是保护接地系统。
免费打赏
jq_chai
2005年12月02日 13:47:32
2楼
7、高压隔离开关的主要作用是什么?
答:高压隔离开关主要用来隔离高压电源,以保证其它电气设备的安全检修。由于它没有专门的灭弧装置,所以不能带负荷操作。但是可用来通断一定的小电流,如激磁电流不超过2A的空载变压器、电容电流不超过5A的空载线路及电压互感器和避雷器回路等。

8、高压负荷开关的主要作用是什么?
答:高压负荷开关专门用在高压装置中通断负荷电流,因此负荷开关具有灭弧装置。但由于负荷开关在设计时只考虑通断负荷电流,断流能力不大;因此不能用来切断短路电流。线路的短路电流只能借助于它串联的高压熔断器来进行保护。高压负荷开关分为户内式和户外式两大类。

9、高压短路器的主要作用是什么?
答:高压短路器又叫高压开关,用在高压装置中通断负荷电流,并在严重过载和短路时自动跳闸,切断过载电流和短路电流,因此,高压断路器具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力,以适用其工作要求。

10、巡检低压配电屏,有哪些检查内容?
答:1、配电屏及屏上的电气元件名称、标志、编号等是否清楚、正确,盘上所有操作把手、按钮和按键等的位置与现场实际情况是否相符,固定是否牢靠,操作是否灵活。2、配电屏上表示分合等信号灯和其他信号指示是否正常。3、隔离开关、断路器、熔断器和互感器等的触点是否牢靠,有无过热变色现象。4、二次回路导线的绝缘是否破损、老化,并检测其绝缘电阻。5、配电屏上有操作模拟板时,模拟板与现场电气设备的运行状况是否对应。6、仪表或表盘的玻璃是否松动,仪表指示是否正确,并清扫仪表和其他电器上的灰尘。7、配电室的照明灯具是否完好,照明亮度是否均匀。8、巡检检查中发现的问题应及时处理记录。

11、漏电保护器的作用和种类是什么?
答:漏电保护器是为了防止漏电或触电的保护仪器。如果在系统中出现漏电或触电事故,可以立即发出报警信号、迅速切断电源,起到保护人身安全的作用。漏电保护器主要分为电压型和电流型两种。

12、绝缘等级和温升是如何规定的?
答:绝缘等级是表示所用材料的耐热等级。A级绝缘允许极限温度是105℃,允许温升是60℃, E级绝缘允许极限温度是120℃,允许温升是75℃, B级绝缘允许极限温度是130℃,允许温升是125℃, F级绝缘允许极限温度是155℃,允许温升是100℃, H级绝缘允许极限温度是180℃以上,允许温升是125℃.上述温升是指绕组的工作温度与环境温度之差,单位是℃.


13、送电操作有哪些要求?
答:1、明确工作票或调度指令的要求,核对将要送电的设备,认真填写操作票。2、按操作票的顺序在模拟盘上预演,或与系统接线图核对。3、根据操作需要,穿戴好防护用具。4、按照操作票的要求在监护人的监护下,拆除临时遮拦、临时接地线及标示牌等设施,由电源侧向负荷侧逐级进行合闸送电操作,严禁带地线合闸。

14、停电操作有哪些要求?
答:1、明确工作票或调度指令的要求,核对将要停电的设备,认真填写操作票。。2、按操作票的顺序在模拟盘上预演,或与系统接线图核对。3、根据操作需要,穿戴好防护用具。4、按照操作票的要求在监护人的监护下,由负荷侧向电源侧逐级拉闸操作,严禁带负荷拉刀闸。5、停电后验电时,要用合格有效的验电器,按规定在停电的线路或设备上进行验电。确认无电后再采取接挂临时接地线、设遮拦、挂标示牌等安全措施。

回复
jq_chai
2005年12月02日 13:49:59
3楼
15、电气工作人员应具备那些条件?
答:电气工作人员必须具备下列条件
(1)经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查约两年一次)。
(2)具备必要的电气知识并按其职务工作性质熟悉《电业安全工作规程》的有关部分,经考试合格。
(3)会触电解救法和人工呼吸法。
16、巡视高压设备时应遵循哪些安全规定?
答:经企业领导批准允许单独巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时,不得进行其它工作。不得移开或越过遮拦。雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴并不得靠近避雷器和避雷针。高压设备接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内, 进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门锁好。
17、倒闸操作应如何进行?
答:倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人的命令,受令人复诵无误后执行。倒闸操作应由操作人填写操作票。单人值班操作票由发令人用 电话向值班员传达,值班员应根据传达填写操作票复诵无误后,并在监护人签名处填入发令人的姓名。每张操作票只能填写一个操作任务。
18、停、送电时开关刀闸的操作顺序有何规定?为什么?
答:停电拉闸操作必须按照断路器(开关)——负荷侧隔离开关——母线侧隔离开关的顺序依次操作。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。严防带负荷拉刀闸。因为开关有保护作用,而刀闸没有,开关能切断额定电流和故障电流。因此拉闸时应先拉断路器后拉刀闸。送电合闸时,顺序相反。停电时,先拉负荷侧刀闸后拉母线侧刀闸是为了避免操作中发生误操作,如开关未断开或拉错不应停的线路开关,这样会造成带负荷拉刀闸,因弧光短路点在开关出线侧,故开关的保护装置动作避免了越级跳闸,缩小了事故范围。
19、哪些项目应填入操作票内?
答:应拉合的开关和刀闸;检查开关和刀闸的位置;检查接地线是否拆除;检查负荷分配;装拆接地线安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器;切换保护回路和检验是否确无电压等。
操作票应填写设备的双重名称即设备名称和设备编号。
回复
jq_chai
2005年12月02日 13:54:57
4楼
20、操作人和监护人在接受倒闸任务和命令后应如何进行工作?
答:由操作人填写操作票,并根据模拟接线图,现场实物核对所填写的操作项目经值班负责人审核签名。对操作设备名称、编号和位置在操作中应认真执行监护复诵制,必须按操作顺序操作,每操作完一项打“√”作为标记,全部操作完毕后进行复查。
倒闸操作票必须由两人执行,对设备较为熟悉者作监护。特别重要和复杂的倒闸操作由熟练的值班员操作,值班长或值班负责人监护。
倒闸操作时,操作人在前,监护人在后,以便监护人随时发现操作人的错误,操作动作不正确应立即纠正和制止。监护人按所填操作项目原文唱票,操作人复诵,监护人认为无误时再发出“对,执行”命令后操作人方可进行操作。倒闸操作的每个人,都应明确当时的运行方式、操作任务及顺序,监护人一般不参入操作。
21、如何用绝缘棒拉合刀闸和开关?
答:应戴绝缘手套,雨天操作室外高压设备时绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴。接地电阻不符合要求的晴天也应穿绝缘靴。雷电时禁止进行倒闸操作。
22、操作中发生疑问时,应如何处理?
答:操作中发生疑问时应立即停止操作,并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后再进行操作,不得擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。
23、哪些工作可以不用操作票?
答:下列工作可以不用操作票:
(1) 事故处理
(2) 拉合断路器的单一操作
(3) 拉开接地刀闸或拆除全厂(所)仅有的一组接地线
上述操作应记入值班记录薄内。
24、在高压设备上工作必须遵守哪些安全规定?
答:(1)填用工作票或口头、电话命令
(2)至少两人一起工作
(3)完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施
25、保证安全的组织措施是什么?
答:在电气设备上工作,保证安全的组织措施为:
1) 工票制度
2) 工作许可制度
3) 工作监护制度
4) 工作间断、转移和终结制度
26、哪些工作填写第一种工作票?
答:需填用第一种工作票的工作为:
1) 高压设备上工作需要全部停电和部分停电者
2) 高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者
27、哪些工作填用第二种工作票?
答: (1) 带电作业和在带电设备外壳上的工作;
(2) 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作;
(3) 二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电者;
(4) 转动中的发电机,同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作;
(5) 非当值值班员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路上的电流.
28、工作票签发人的安全责任是什么?
答:(1)工作的必要性;
(2) 工作是否安全;
(3) 工作票上所填安全措施是否正确完备;
(4) 所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够,精神状态是否良好
29、工作许可人的安全责任是什么?
答:(1)负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件;
(2)工作现场布置的安全措施是否完备
(3)负责检查停电设备有无突然来电的危险
(4)对工作票中所列内容即使发生很小的疑问也必须向工作签发 询问清楚,必要时,要求做出详细补充。
30、值班人员发现工作人员违反安全规定时应如何处理?
答:值班员如发现工作人员违反安全规程或任何危及工作人员的情况应向工作负责人提出整改意见,必要时可暂时停止工作,并立即报告上级。
31、全部工作完毕后,应做哪些工作方可合闸送电?
答:全部工作完毕后,工作班应清扫整理现场,工作负责人应先周 密检查,待全体工作班人员撤离工作地点后,再向值班员讲清所修项目、 发现的问题、试验结果和存在的问题等,并与值班员共同检查设备的状况,有无遗留物品,是否清洁等。然后在工作票上填明终结时间,经双方签名后,工作票方可终结。只有在同一停电系统的所有工作票结束。拆除所有接地线,临时遮拦和标示牌,恢复常设遮拦,并得到值班调度员和值班负责人的许可命令后,方可合闸送电。
32、在全部停电或部分停电的电气设备上工作,保证安全的技术措施是什么?
答:在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须完成下列技术措施:
1) 停电
2) 验电
3) 装设接地线
4) 悬挂标示牌和装设遮拦
上述措施由值班员执行,对于无经常值班人员的电气设备,由断开电源人执行,并应由监护人在场。
33、工作地点必须停电的设备有哪些?
答:工作地点必须停电的设备如下:
1) 检修的设备
2) 与工作人员在进行工作中正常活动范围的距离小于以下规定的设备
10KV 0.3m 35KV 0.6m 110KV 1.5m
3) 在44KV以下的设备设备上进行工作,上述安全距离虽大于规定要求,但小于以下规定同时又无安全遮拦的设备
10KV 0.7m 35KV 1.0m 110KV 1.5m
4) 带电部分在工作人员后面或两侧,又无可靠措施的设备。
34、停电检修的设备断开电源有哪些要求?
答:将检修设备停电必须把各方面的电源完全切断(任何运行中的星形接线设备的中性点,必须视为带电设备)禁止在只经开关断开电源的设备上工作,必须拉开刀闸,使各方面至少有一个明显的断开点。与设备停电有关的变压器和电压互感器,必须从高低压两侧断开,防止向停电检修反送电,必须断开开关和刀闸的操作能源,刀闸的操作把手必须锁住。
35、如何验电?
答:验电时,必须用电压合适而且合格的验电器,在检修设备进出线两侧各相分别验电。验电前,应先在有电设备上进行试验,验证验电器良好。如果在木杆、木梯或架构上验电,不接地线不能指示者,可在验电器上接地线,但必须经值班负责人许可。验电器上需接地线才能显示者,所接地线与带电导体间必须保持设备不停电时的安全距离。
36、高压验电应注意哪些事项?
答: 高压验电必须戴绝缘手套,330KV及以上设备在没有相应电压等级的专用验电器的情况下,可使用绝缘棒代替验电器,根据绝缘棒端有无火花和放电劈啪声来判断有无电压。表示设备断开和允许进入的间隔信号,经常接入的电压表等,不得作为设备无电压的根据,但如果指示有电,则禁止在该设备上工作。
37、接地线应符合什么要求?
答:接地线应使用多股软裸铜线,其截面应符合短路电流的要求,但不小于25mm2接地线,在每次装设前应经过仔细的检查,禁止使用不符和规定或损坏的导线作接地线或短路用,接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地或短路。
38、怎样确定装设接地线的位置?
答:电气设备接地要求对于存在送停电的各方面以及停电后可能产生电压的设备都要装设接地线,所装接地线与带电部分应符合安全距离的规定,接地线与检修部分之间不得连有开关或保险。
39、怎样装设接地线?
答:当验明设备确无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路,装设接地线必须先接接地端后接导体端,拆接地线的顺序与此相反。装拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套,并做好记录,交班时必须交代清楚。
40、何处应悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌?
答:在一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸的操作把手上应悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌,对远方操作的开关,标示牌应悬挂在控制盘上的操作把手上。
回复
jq_chai
2005年12月02日 13:55:47
5楼
41、在带电的电流互感器二次回路工作,应采取哪些安全措施?
答:(1)严禁将电流互感器二次侧开路
(2)短路电流互感器二次绕组,必须使用短路片或短路线,短路应妥善可靠,严禁用导线缠绕。
(3) 严禁在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。
(4) 工作时必须认真谨慎,不得将回路的永久接地点断开。
(5) 工作时必须有专人监护,使用绝缘工具并站在绝缘垫子上。
42、在带电的电压互感器二次回路工作时,应采取哪些安全措施?
答:(1)严禁短路或接地,应使用绝缘手套,必要时,工作前停用有关保护装置。
(2)接临时负载,必须装有专用的刀闸熔断器。
43、低压回路停电的安全措施是什么?
答:低压回路停电的安全措施
(1) 将检修设备的各方面电源断开,取下可熔保险器,在刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。
(2)工作前必须验电。
(3)根据需要采取其它安全措施。
44、遇有电气设备着火时,应如何扑灭?
答:遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后灭火,电气设备应使用1211灭火器或四氯化碳灭火器,不得使用泡沫灭火器,对注油设备可使用干粉灭火器,泡沫灭火器或干燥的沙子灭火。
45、在电容器组上工作应注意什么?
答:在电容器组上工作,应先将电容器放电并接线。
46、人体触电方式有那几种?
答:单相触电 两相触电 跨步电压触电

47、触电事故的规律是什么?
答:触电事故一般有以下规律
(1) 一年之中夏秋季节事故较多
(2) 低压触电事故多于高压
(3) 中青年触电者较多
(4) 农村触电事故多于城市
(5) 单相触电事故约占总事故的70%
48、防止触电的安全措施有哪些?
答:为防止触电事故除思想上高度重视外,主要依靠健全的组织措施和完善的技术措施。
49、应如何使触电者迅速脱离电源?
答:尽快断开电源开关,若离开关较远,可用带绝缘柄的工具将电线截断,也可用绝缘物将电线挑开或垫着绝缘物使触电人脱离。
50、什么是保护接零?作用是什么?
答:将电气设备不带电的金属外壳用导线和系统的零线相连接,称为保护接零。
作用是为了保证人身安全,防止接触电压和跨步电压触电。
51、什么是保护接地?作用是什么?
答:将电气设备不带电的金属外壳用导线和接地体相连称为保护接地。
作用是为了保证人身安全,防止接触电压和跨步电压触电。
52、什么是重复接地?作用是什么?
答:在变压器低压侧中性点接地的配电系统中,将零线上多处通过接地装置与大地紧密连接称为重复接地。
作用是为防止零线断线后,断线处后面的电气设备漏电危险。
53、什么是工作接地?作用是什么?
答:将变压器低压侧中性点与接地极紧密连接称为工作接地。
作用是工作接地可防止变压器内部绝缘破坏时高压窜入低压的危险,有可得到所需要的单相供电电压。
54、保护接地的应用范围是什么?
答:保护接地的应用范围是,在中性点不接地的电网中的下列设备应采用保护接地
(1) 电机、变压器、开关设备、照明设备、手持式电动工具的金属外壳和与之相连的传动机构。
(2) 配电盘、控制台、配电箱的金属外壳及框架。
(3) 电缆终端盒、接线盒的金属外壳、电缆的金属外皮、穿线的钢管。
(4) 电流互感器的二次线的一端装有避雷线的电力线杆塔,配电室的钢筋混凝土构架、高频设备的屏蔽。
55、保护接零的应用范围是什么?
答:保护接零的应用范围,中性点接地的1KV以下供电系统的下列设备
(1) 电机、变压器、开关的金属外壳及基座。
(2) 电气设备的传动装置。
(3) 配电盘、保护盘、控制盘的金属框架。
(4) 电缆的金属外皮。电缆接头金属盒,穿线钢管。
(5) 带电设备的金属护网、遮拦。
56、电气设备安全用具的日常检查包括哪些内容?
答:应检查预试是否按期进行,用具表面是否清洁、有无裂纹,划痕、毛刺、孔洞、断裂等外伤。
57、电气防火防爆的措施是什么?
答:防火防爆的措施必须是综合性措施,包括合理选用电气设备;保持必要的防火间距;保持电气设备的正常运行;保持通风良好;采用耐火设施;装设良好的保护装置等技术措施。
58、什么是继电保护?
答:当电力系统发生故障或异常现象时,利用一些电气自动装置将故障部分从系统中迅速切除或在发生异常时及时发出信号,以达到缩小故障范围,减少故障损失,保证系统安全运行的目的,通常将执行上述任务的电气自动装置称继电保护装置。
继电保护装置的用途如下:
(1) 当电网发生足以损坏设备或危及电网安全运行的故障时使被保护设备迅速脱离电网。
(2) 对电网的非正常运行及某些设备的非正常运行状态能及时发出警报信号,以便迅速处理,使之恢复正常。
(3) 实现电力系统的自动化和远程化,以及工业生产的自动控制。
59、继电保护的基本要求是什么?
答:(1)快速性 为限制故障的扩大,减小设备的损失,提高稳定性,必须快速切除故障,故障切除时间从发生到跳闸灭弧为止的一段时间。
(2)可靠性 继电保护装置应随时保持完善,灵活的工作状态,一旦发生故障保护装置应能及时可靠地动作,不应由于本身的缺陷而误动作或拒动作。
(3)选择性 保护装置仅动作于故障设备,使停电范围尽可能缩小,以保证其它设备正常运行。
(4)灵敏性 保护装置应对各种故障有足够的反映能力。
60、什么叫变压器的阻抗电压?
答:阻抗电压是指变压器在运行中绕组通过额定电流时,本身阻抗所产生的电压降。阻抗电压是通过短路试验测得故称为短路电压。
61、变压器并联运行需要满足哪些条件?
答:(1)变压器变比应相等,若变比不相等时,其差值不应超过±0.5%
(2) 接线组别必须相同。
(3) 容量之比一般不宜超过3:1。
(4) 阻抗电压相同,若不同其差值不得超过±10%。
62、什么叫电压互感器?有什么作用?
答:电压互感器是一种把高电压变为低电压并在相位上与原来保持一定关系的仪器,它的用途是把高压按一定的比例缩小,使低压线圈能够准确的反映高压量值的变化,以解决高压测量的困难,供仪器仪表及保护装置用,此外电压互感器的二次电压均为100V,这样可使仪表及继电器标准化。
63、什么叫三相对称交流电?
答:三个具有相同的频率,相同振幅,相位上彼此相差120度的正弦交流电称为三相对称交流电。
64、什么叫过电压?过电压有哪几种?
答:电力系统在运行中,由于电击、操作、短路等原因导致
危机设备绝缘的电压升高称为过电压。过电压有两种:
(1) 由电引起的过电压叫大气过电压。
(2) 由于电网内部操作或故障引起的过电压叫内部过电压。
回复
zhourong336
2005年12月02日 15:55:08
6楼
比较基础!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
yuhangchai8848
2005年12月03日 18:14:12
7楼
......
回复
fzywill
2005年12月03日 20:54:27
8楼
唉,兄弟你要是早几天出来我不就不用敲了
回复
summer911
2005年12月04日 19:49:32
9楼
收了
回复
ttt001
2005年12月04日 20:56:31
10楼
题目不错,转到复习考试,希望初学者珍惜。
回复
nature_to
2005年12月05日 17:01:51
11楼
感谢!
回复

相关推荐

APP内打开