究竟断路器整定值与电缆载流量之间,是怎样的数值关系?整定值<载流量,就可以了,或者还需要整定值<K*载流量(K为某个比例系数,不是指敷设在某些环境的降容系数)?大家有什么高见?
究竟断路器整定值与电缆载流量之间,是怎样的数值关系?
整定值<载流量,就可以了,或者还需要整定值<K*载流量(K为某个比例系数,不是指敷设在某些环境的降容系数)?
大家有什么高见?
2楼
选用原则:
(1) 断路器的长延时动作电流整定值≤导线容许载流量。对于采用电线电缆的情况,可取电线电缆容许载流量的80%。
(2) 3倍长延时动作电流整定值的可返回时间≥线路中最大起动电流的电动机的起动时间。
(3) 短延时动作电流整定值 1.1(Ijx+1.35kIed)
式中 Ijx-------线路计算负载电流;
k-------电动机的起动电流倍数;
Ied-------电动机额定电流。
(4) 瞬时电流整定值 1.1(Ijx+klkIedm)
式中 kl-- 电动机起动电流的冲击系数,一般取k1=1.7~2
Iedm-- 最大的一台电动机的额定电流。
(5) 短延时的时间阶段,按配电系统 HZ-BXDY便携式直流电源 的分段而定。一般时间阶梯为2~3级。每级之间的短延时时差为0.1~0.2s,视断路器短延时机构的动作精度而定,其可返回时应保证各级的选择性动作。选定短延时阶梯后,最好按被保护对象的热稳定性能加以校核。
回复
3楼
第一点,为什么是按电线电缆允许载流量的80%选呢?而不是只要满足断路器的长延时动作电流整定值≤导线容许载流量即可?
回复
4楼
:victory:
回复