一个污水处理工程,现在装机容量为1725KW,运行容量为1405KW.功率因数0.8是选择一台还是两台变压器?应该选择多大容量的变压器?因为我对供电不太熟悉,而且也不太清楚变压器的规格,希望各位帮帮忙.

一个污水处理工程,现在装机容量为1725KW,运行容量为1405KW.功率因数0.8
是选择一台还是两台变压器?应该选择多大容量的变压器?
因为我对供电不太熟悉,而且也不太清楚变压器的规格,希望各位帮帮忙.
免费打赏
lin1972
2006年01月03日 22:09:36
22楼
建议用两台1250KVA的变压器,两常用,各带自动补偿(500Kvar),补偿后功率因数为0.93.一台检修时,另一台应可负责全厂的所有二类负荷。
回复
tcchezhong
2006年01月04日 09:48:57
23楼
运行容量为1405KW:1.计算P30为1405*0.8(需要系数)*0.95(同时系数);2.无功自动补偿后(0.9),计算S30为P30/0.9=1187KVA;3.变压器(按二级负荷)应选择2*1000KVA,(计算公式S30*0.75=890KVA)。
回复
mmy1979
2006年01月04日 14:32:40
24楼
请楼上的赐教:1.计算P30为1405*0.8(需要系数)*0.95(同时系数) Why?
回复
tcchezhong
2006年01月04日 14:39:02
25楼
运行容量应该是指负荷电动机容量之和.
一般水泵类的需要系数是0.8(个别0.85)。
同时系数,一般的变电所取0.9。这个案例特殊,负荷性质比较统一,我个人认为取0.95比较合适。
回复
bradyzhang
2006年01月04日 16:49:04
26楼
为什么没有选择 16
1600KVA的呢?
经济上选择1600KVA, 如果根据23楼所说
回复
cx-power
2006年01月04日 21:29:33
27楼
800kVA+1000kVA应该比较合理,分段运行,10kV两路常供,低压联络!!!
2台800kVA稍小!!!