请教高手关于母线槽载流量问题
w3228672
w3228672 Lv.2
2010年08月16日 16:19:10
只看楼主

我想请问例如型号为(密集型母线:CMN1-1600A-5P)它的载流量就是1600A吗?给这个母线配开关保护选1600A可以吗,还是只能低一级选1250A呢?

我想请问例如型号为(密集型母线:CMN1-1600A-5P)它的载流量就是1600A吗?给这个母线配开关保护选1600A可以吗,还是只能低一级选1250A呢?
w3228672
2010年08月16日 17:12:35
2楼
希望高手解惑一下
回复
pengdikun2010
2010年08月16日 19:40:17
3楼
CMN1-1600A-5P)它的载流量就是1600A,开关大小选1600大一级2000

[ 本帖最后由 pengdikun2010 于 2010-8-16 19:41 编辑 ]
回复
woheni2010
2010年08月16日 23:02:37
4楼
比线槽还要大啊?
回复
mac1025
2010年08月17日 08:52:10
5楼
断路器壳架电流应大于1600A,热脱扣整定值可定为1250A,小于1600A
回复
一朵花开了
2010年08月17日 09:20:01
6楼
学习了
回复
w3228672
2010年08月17日 17:31:00
7楼
是这样吗?我觉得这样太浪费了呀,还不如母线加大一点点,弄到1700A多好
回复
ccccyq
2010年09月16日 19:22:50
8楼

热脱扣整定值可定为0.9*1600A