制冷机房的冷冻循环水的补水量一般怎么确定阿?
fantingting21
2005年12月01日 21:21:15
来自于中央空调
只看楼主

制冷机房的冷冻循环水的补水量一般怎么确定阿?请教请教了

制冷机房的冷冻循环水的补水量一般怎么确定阿?请教请教了
ktchenggang
2005年12月02日 00:34:50
2楼
自动定压补水,定压泵补水或高位补水箱补水。
回复
yys0411
2005年12月02日 07:34:59
3楼
不水泵流量的选择一般按 冷冻水循环水量的2%取。
补水箱一般按保证补水泵30分钟的补水能力取。
回复
jrzhp
2005年12月02日 14:47:11
4楼
冷冻循环水的补水量为系统水容量的1%,Vb=1/1000*F,
Vb-补水量m3/h,F-建筑面积m2
回复
fantingting21
2005年12月02日 16:15:21
5楼
怎么会不一样呢?到底是1%还是2%?
回复
fantingting21
2005年12月08日 14:05:27
6楼
如果是1%会不会太多了呀?实际运行肯定不需要这么多的阿?
回复
jiedong
2006年05月22日 15:34:48
7楼
循环水量是不是写在水泵铭牌上的那个xx m3/h?
回复
zxc0888
2006年05月29日 06:15:42
8楼
是2%比较合适