2楼
1.冷凝温度取决于冷却水或空气的温度,用水冷却时冷凝温度比冷却水进水温度高5~9℃;用空气冷却时,冷凝温度比空气温度高8~12℃。
2.蒸发温度由需要制冷对象的温度要求而定,比载冷剂出口温度低5℃(如水冷冷水机组,载冷剂出口温度为7℃,蒸发温度为2℃);比冷藏间温度低5~10℃。
回复
3楼
但是,这只是设计的一个估算出冷凝温度!
是不是不仅仅和冷却介质,冷冻水有关,还应该和制冷剂种类,压缩机性能有关!
期待你们的解答!
回复
4楼
这不是估算的冷凝温度、蒸发温度,是确定的,和制冷剂的种类,压缩机的性能无关。只是要根据确定的冷凝温度和蒸发温度,对应的冷凝压力、蒸发压力、压缩比等,看你所选制冷剂、压缩机能否适应蒸发温度和冷凝温度,换句话来说就是在该蒸发温度,冷凝温度下,能否用该制冷剂,能否用该压缩机。
回复
5楼
还有一个问题,压缩机的性能一般包括:压比,排气温度。
这些参数一般和什么因素有关,如果按照你的想法,冷凝温度、蒸发温度确定,压比决定!排气温度也应该确定!是不是这样!
回复
6楼
你所说压力比,是制冷系统单,双级压缩选择的一个重要参数:R717系统,当系统压力比Pk/Po>8时采用双级压缩,Pk/Po<8时采用单级压缩。R22系统,当系统压力比Pk/Po>10时,采用双级压缩。Pk/Po<10时采用单级压缩。
冷凝温度、蒸发温度确定后即冷凝压力Pk,蒸发压力Po也就确定了,压比也就确定了。排气温度也是确定的。你画一个制冷系统压焓图就明白了。
回复
7楼
谢谢你的回答!
回复
8楼
呵呵,清晰了好多啊
说的比较清楚
不过我想知道有这个方面的资料
可以共享嘛?
回复
9楼
赞同!
蒸发温度和冷凝温度是设备运行最主要的参数,其它都是围绕或满足它们的.
回复
10楼
第一点同意,但第二点不同意,蒸发温度是由食品工艺人员提出的,我们定不了。同样是冷藏间,-15,-18,-20,-23,-25度的都做过,李老师在学校待久了,理论上的东西很多,我们要好好学一下。
回复
11楼
理论的东西未必有用,很多人在骂我的理论呢,所以最近都不敢发言了!
回复