采暖换热站压差旁通问题
fits
fits Lv.3
2010年08月16日 12:10:02
来自于采暖供热
只看楼主

因最近在做一高层的采暖换热站工程,找了很多资料都没发现换热站设压差旁通的,该高层采暖系统为分户计量系统,当部分用户不使用采暖时,系统的循环水量将减少,这个跟空调水系统相似,所以理应在供回水总管设压差旁通阀门,但一些图集或其他相关工程的图纸上都没发现设压差旁通的。本人认为需设压差旁通,不知道大家意见如何。

因最近在做一高层的采暖换热站工程,找了很多资料都没发现换热站设压差旁通的,该高层采暖系统为分户计量系统,当部分用户不使用采暖时,系统的循环水量将减少,这个跟空调水系统相似,所以理应在供回水总管设压差旁通阀门,但一些图集或其他相关工程的图纸上都没发现设压差旁通的。本人认为需设压差旁通,不知道大家意见如何。
免费打赏
hao--tian
2010年08月25日 16:38:12
22楼
现在我们东北采暖系统大都采用大流量小温差,循环水泵做变频,随着室外气温变化调节热源供回水温度,所以现在也很少在换热站内采用压差控制器了
回复
potxueer125
2010年08月25日 17:15:29
23楼
如果设置压差阀门 那么你的 参数如何设置呢 是定压力啦 但是在分户计量情况下 负荷是不断变化的 外网的压力也是不断变化的 你的压差如何选择呢
回复
kai23fa
2010年08月25日 21:31:11
24楼
变频循环泵就可以了。
回复
ybs056
2010年08月25日 21:42:14
25楼
现在大都使用采暖变频水泵,所以很少设置压差旁通阀。
回复
3wangilike
2010年08月26日 09:27:30
26楼
压差旁通一般用在空调冷水系统
回复
dr.suntao
2010年08月26日 09:28:54
27楼
自力式压差控制阀主要就是用来调节流量的。至于设旁路,一是为了检修方便,而是减小投资(大口径的自力式压差控制阀很贵的)。

我认为压差旁通还是好一些
回复
zhangpd2005
2010年08月26日 10:25:46
28楼
用变频就可以不用压差旁通了把
回复
lyxing1979
2010年08月27日 10:46:09
29楼
要看系统形式
定流量系统不需要压差旁通
变流量系统需要
回复
liutao0085
2010年08月27日 10:54:47
30楼
采暖系统一般都是闭式循环系统,所以其循环水泵的扬程即系统压力跟整个供暖系统最不利环路的长度有关,建筑物相同的,一般压力相同。
回复
merven
2010年08月27日 11:56:25
31楼
正在找这方面的资料,感觉很好
回复

相关推荐

APP内打开