因最近在做一高层的采暖换热站工程,找了很多资料都没发现换热站设压差旁通的,该高层采暖系统为分户计量系统,当部分用户不使用采暖时,系统的循环水量将减少,这个跟空调水系统相似,所以理应在供回水总管设压差旁通阀门,但一些图集或其他相关工程的图纸上都没发现设压差旁通的。本人认为需设压差旁通,不知道大家意见如何。
因最近在做一高层的采暖换热站工程,找了很多资料都没发现换热站设压差旁通的,该高层采暖系统为分户计量系统,当部分用户不使用采暖时,系统的循环水量将减少,这个跟空调水系统相似,所以理应在供回水总管设压差旁通阀门,但一些图集或其他相关工程的图纸上都没发现设压差旁通的。本人认为需设压差旁通,不知道大家意见如何。
12楼
这个问题看来比较专业,需要高人尽快,论坛指导
回复
13楼
个人认为设置压差旁通是不行的
回复
14楼
采暖循环泵,采用变频控制,优缺点及工况分析有哪位高手能讲解一下,谢谢。
回复
15楼
我想在这里问一下,咱们供热一般采暖压力在什么范围,会不会差距很大,有时候楼层之间的差距有多少
谢谢啊:call:
回复
16楼
一般来说,建议采用变频泵,如果采用定频泵,建议计算阻力后,在系统最末端设置压差旁通阀,
回复
17楼
要看系统形式
定流量系统不需要压差旁通
变流量系统需要
回复
18楼
变频泵有了就可以不做旁通啊
回复
19楼
2#正解。
自力式压差控制阀主要就是用来调节流量的。至于设旁路,一是为了检修方便,而是减小投资(大口径的自力式压差控制阀很贵的)。
回复
20楼
还是推荐用变频。
回复
21楼
额……有懂得没?