楼梯的配筋计算
charses
charses Lv.3
2010年08月16日 11:53:53
只看楼主

我从网上下载了一份楼梯计算书: 板式楼梯计算书一、示意图:二、基本资料: 1.依据规范: 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002) 2.几何参数: 楼梯净跨: L1 = 2700 mm 楼梯高度: H = 1500 mm 梯板厚: t = 100 mm 踏步数: n = 10(阶) 上平台楼梯梁宽度: b1 = 200 mm 下平台楼梯梁宽度: b2 = 200 mm

我从网上下载了一份楼梯计算书: 板式楼梯计算书
一、示意图:
二、基本资料:
1.依据规范:
《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)
《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)
2.几何参数:
楼梯净跨: L1 = 2700 mm 楼梯高度: H = 1500 mm
梯板厚: t = 100 mm 踏步数: n = 10(阶)
上平台楼梯梁宽度: b1 = 200 mm 下平台楼梯梁宽度: b2 = 200 mm
下平台宽: L2 = 0 mm 上平台宽: L3 = 0 mm
2.荷载标准值:
可变荷载:q = 2.50kN/m2 面层荷载:qm = 1.70kN/m2
栏杆荷载:qf = 0.20kN/m
3.材料信息:
混凝土强度等级: C20 fc = 9.60 N/mm2
ft = 1.10 N/mm2 Rc=25.0 kN/m3
钢筋强度等级: HPB235 fy = 210.00 N/mm2
抹灰厚度:c = 20.0 mm Rs=20 kN/m3
梯段板纵筋合力点至近边距离:as = 20 mm
支座负筋系数:α = 0.25
三、计算过程:
1.楼梯几何参数:
踏步高度:h = 0.1500 m
踏步宽度:b = 0.3000 m
计算跨度:L0 = L1+ (b1+b2)/2 = 2.70+(0.20+0.20)/2 = 2.90 m
梯段板与水平方向夹角余弦值:cosα = 0.894
2.荷载计算( 取 B = 1m 宽板带):
(1) 梯段板:
面层:gkm = (B+B•h/b)qm = (1+1×0.15/0.30)×1.70 = 2.55 kN/m
自重:gkt = Rc•B•(t/cosα+h/2) = 25×1×(0.10/0.89+0.15/2) = 4.67 kN/m
抹灰:gks = RS•B•c/cosα = 20×1×0.02/0.89 = 0.45 kN/m
恒荷标准值:Pk = gkm+gkt+gks+qf = 2.55+4.67+0.45+0.20 = 7.87 kN/m
恒荷控制:
Pn(G) = 1.35gk+1.4•0.7•B•q = 1.35×7.87+1.4×0.7×1×2.50 = 13.07 kN/m
活荷控制:Pn(L) = 1.2gk+1.4•B•q = 1.2×7.87+1.4×1×2.50 = 12.94 kN/m
荷载设计值:Pn = max{ Pn(G) , Pn(L) } = 13.07 kN/m
(2) 平台板:
面层:gkm' = B•qm = 1×1.70 = 1.70 kN/m
自重:gkt' = Rc•B•t = 25×1×0.10 = 2.50 kN/m
抹灰:gks' = RS•B•c = 20×1×0.02 = 0.40 kN/m
恒荷标准值:Pk' = gkm'+gkt'+gks'+qf = 1.70+2.50+0.40+0.20 = 4.80 kN/m
恒荷控制:
Pl(G) = 1.35gk'+1.4•0.7•B•q = 1.35×4.80+1.4×0.7×1×2.50 = 8.93 kN/m
活荷控制:Pl(L) = 1.2gk'+1.4•B•q = 1.2×4.80+1.4×1×2.50 = 9.26 kN/m
荷载设计值:Pl = max{ Pl(G) , Pl(L) } = 9.26 kN/m
3.正截面受弯承载力计算:
左端支座反力: Rl = 18.57 kN
右端支座反力: Rr = 18.57 kN
最大弯矩截面距左支座的距离: Lmax = 1.45 m
最大弯矩截面距左边弯折处的距离: x = 1.35 m
Mmax = Rl•Lmax-[Pl•L3•(x+L3/2)+Pn•x2/2]
= 18.57×1.45-[9.26×0.10×(1.35+0.10/2)+13.07×1.352/2]
= 13.72 kN•m
相对受压区高度:ζ= 0.256138 配筋率:ρ= 0.011709
纵筋(1号)计算面积:As = 936.73 mm2
支座负筋(2、3号)计算面积:As'=αAs = 0.25×936.73 = 234.18 mm2
四、计算结果:(为每米宽板带的配筋)
1.1号钢筋计算结果(跨中)
计算面积As: 936.73 mm2
采用方案:d12@100
实配面积:1130.97 mm2
2.2/3号钢筋计算结果(支座)
计算面积As': 234.18 mm2
采用方案:d6@100
实配面积:282.74 mm2
3.4号钢筋计算结果
采用方案:d6@250
实配面积:113.10 mm2
4.5号钢筋计算结果
采用方案:d12@100
实配面积:1130.97 mm2
5.6号钢筋计算结果
采用方案:d6@100
实配面积:282.74 mm2
但是我对 相对受压区高度:ζ= 0.256138 配筋率:ρ= 0.011709
计算表示怀疑 是否有错误?
免费打赏
yibayoucaihua
2010年08月16日 12:06:21
2楼
和手算数据对不到
回复
jibaohua
2010年12月23日 09:03:43
3楼
有些软件算的,你要自己复核一下,
回复
lishuxia2005
2010年12月23日 09:13:45
4楼
根据弯矩和已知材料等信息,计算结果好像没问题啊。 
混凝土强度等级:C20 fc = 9.55N/mm ft = 1.10N/mm 
钢筋强度设计值 fy = 210N/mm Es = 210000N/mm 
由弯矩设计值 M 求配筋面积 As,弯矩 M = 13.720kN·m 
截面尺寸 b×h = 1000*100mm ho = h - as = 100-20 = 80mm 
 
计算结果: 
相对界限受压区高度 ξb 
ξb = β1 / [1 + fy / (Es * εcu)] = 0.80/[1+210/(210000*0.00330)] = 0.614 
受压区高度 x = ho - [ho ^ 2 - 2 * γo * M / (α1 * fc * b)] ^ 0.5 
x = 80-[80^2-2*1.0*13720000/(1.00*9.55*1000)]^0.5 = 21mm 
相对受压区高度 ξ = x / ho = 21/80 = 0.258 ≤ ξb = 0.614 
纵向受拉钢筋 As 
As = α1 * fc * b * x / fy = 1.00*9.55*1000*21/210 = 937mm 
配筋率 ρ = As / (b * ho) = 937/(1000*80) = 1.17% 
最小配筋率 ρmin = Max{0.20%, 0.45ft/fy} = Max{0.20%, 0.24%} = 0.24% 
回复
a281263487
2010年12月23日 09:27:22
5楼
不错,谢谢了,太好了
回复
ldcxgl
2010年12月23日 09:31:22
6楼
板式楼梯计算在混凝土结构下册中有一个计算实例,参照步骤可以手算,很不错,算两个楼梯,基本双跑楼梯就知道怎么回事了。大家有时间翻翻看以前大学的书籍,有很多不错。

qq_1564732524964:大佬  现在的书和以前的书有很大差距  你有图片或者书的封面吗

回复
shuriciking
2010年12月23日 11:00:14
7楼
学习一下,非常感谢
回复
dba_2006
2011年06月09日 15:28:37
8楼
支座反力怎么算出来的,求解?
回复
w694023238
2012年04月17日 16:12:12
9楼
那个好像是梁式楼梯吧
回复
我就是我868
2012年11月08日 09:13:19
10楼
支座负筋系数是个什么东东啊
回复
hdy1982
2012年11月08日 11:23:48
11楼
就是简支板么 没什么难度
回复

相关推荐

APP内打开