烟囱的接地电阻怎么确定?
99xiong2008
2010年08月16日 11:07:14
来自于防雷减灾
只看楼主

请问各位高手,烟囱的接地电阻是怎么确定的,比如多少米该是多少欧姆?有没有规范介绍,谢谢!

请问各位高手,烟囱的接地电阻是怎么确定的,比如多少米该是多少欧姆?有没有规范介绍,谢谢!
l-hu7851
2010年08月17日 17:16:59
2楼
:(
回复
99xiong2008
2010年08月17日 19:11:04
3楼
怎么没有人知道,自己顶!!
回复
sentimental.bird
2010年08月19日 12:35:14
4楼
查《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94
1、首先,确定该建、构筑物防雷分类等级。
根据LZ的描述,对应第二章,第2.0.4条 遇下列情况之一时,应划为第三类防雷建筑物,其中第六款规定:“在平均雷暴日大于15d/a的地区,高度在15m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物;在平均雷暴日小于或等于15d/a的地区,高度在20m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物。”
所以LZ所述属于第三类防雷建筑物
2、根据第三章,第四节 第三类防雷建筑物的防雷措施,第3.4.2条 每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω,但对本规范第2.0.4条二款所规定的建筑物则不宜大于10Ω。
这第2.0.4条第二款是这么说的:预计雷击次数大于或等于0.012次/a,且小于或等于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其重要或人员密集的公共建筑物。
LZ提供的信息不全,所以,是30欧,还是10欧你自己对应条款再好好看一下
具体措施和做法,规范上已经很详细了,请仔细查阅。

第三版《工业与民用配电手册》
第十三章“雷电防护及电力设备过电压保护”
第三节“特殊建、构筑物的防雷”
四、烟囱的防雷
这里把烟囱单独做一章节做了介绍,也可以查阅参考。
再对应第二节“建筑物(含构筑物)的雷电保护”
三、建筑物的防雷措施
表13-10 第三类防雷建筑物的防雷措施
第(3)点的说明
实际上手册也是根据规范编写的,看规范就好了。希望对你有所帮助