我最近做了一批工程,型号为,XGN固定柜其中进线柜的操作顺序是先合进线侧隔离刀,再合母线侧隔离刀,最后合高压真空断路器开关这样是不是符合操作要求,请各位大侠指教。
我最近做了一批工程,型号为,XGN固定柜
其中进线柜的操作顺序是先合进线侧隔离刀,再合母线侧隔离刀,最后合高压真空断路器开关
这样是不是符合操作要求,请各位大侠指教。
12楼
正确 , 五防锁就能保证你正确操作
回复
13楼
呵呵,XGN2不是XGN15
回复
14楼
是对的啊.
回复
15楼
正确
回复
16楼
非常正确啊!送电的要求是先合负荷侧刀闸再合电源侧刀闸,这样操作的好处是万一是误操作的话造成的停电面积小,不会越级调.多年的工作经验总结的操作顺序没错的!!!
回复
17楼
学习了~
回复
18楼
关门-分接地刀-合上隔离-合下隔离-合断路器
分断路器-分下隔离-分上隔离-合接地刀-开门检修
回复
19楼
高低的了解少,学习
回复
20楼
又学到了不少东西。
回复
21楼
每个柜子的功能不同,送电的程序也不尽一样,但XGN柜有五防的,上面有连锁和操作手柄及说明的,一般的厂家的操作手柄是从右至左操作的,并有相关的连锁机构,一看就会明白的!
回复