1OKV开关柜的送电顺序急!!!
lindedexian112112
2005年12月01日 16:14:31
只看楼主

我最近做了一批工程,型号为,XGN固定柜其中进线柜的操作顺序是先合进线侧隔离刀,再合母线侧隔离刀,最后合高压真空断路器开关这样是不是符合操作要求,请各位大侠指教。

我最近做了一批工程,型号为,XGN固定柜
其中进线柜的操作顺序是先合进线侧隔离刀,再合母线侧隔离刀,最后合高压真空断路器开关
这样是不是符合操作要求,请各位大侠指教。
免费打赏
xg-yin
2005年12月01日 16:19:43
2楼
符合
回复
gdjywxp
2005年12月01日 16:26:22
3楼


正确
回复
hai267
2005年12月01日 16:32:44
4楼
good
回复
jiangyuqiang-72
2005年12月01日 16:34:11
5楼
不一定哦,要仔细问清楚,我们这样做了个几百万的工程,最后不对呢!
回复
xg-yin
2005年12月01日 16:40:04
6楼
环网柜除外
回复
xg-yin
2005年12月01日 16:40:26
7楼
环网柜除外
回复
jia-1979
2005年12月01日 17:33:16
8楼
完全符合,这部涉及环网柜,环网柜没有上下隔离刀闸。
回复
powerxp001
2005年12月01日 19:16:46
9楼
请看清楚了,这是XGN!
不是HXGN

这样操作正确,
合闸:上隔离--下隔离--断路器
回复
enter_yy
2005年12月01日 19:55:05
10楼
我现在手上的工程也是XGN,用JS 机构,这种机构上下隔离是有机械连锁的
关于操作顺序,
进线柜:下隔离(进线侧)-上隔离(母线侧)-断路器
出线柜:顺序相反。
但是当进线柜带接地刀的时候,接地刀又没有跟隔离开关有机械连锁,一定 要注意上隔离和
接地刀的电气连锁
回复
5fdq
2005年12月25日 23:11:34
11楼
正确。五防柜的基本要求。