关于级联的问题,请指教
xwy
xwy Lv.3
2005年12月01日 15:05:53
只看楼主

如果有4个配电箱需级联供电,假如从总配电箱引到第一个配电箱来的电缆是5*16,那么从第一个配电箱级联至第二个配电箱及第二个配电箱级联至第三个配电箱的电缆截面是依次减少还是与原来引过来的电缆相等呢?请各位指教!谢谢!

如果有4个配电箱需级联供电,假如从总配电箱引到第一个配电箱来的电缆是5*16,那么从第一个配电箱级联至第二个配电箱及第二个配电箱级联至第三个配电箱的电缆截面是依次减少还是与原来引过来的电缆相等呢?请各位指教!谢谢!
免费打赏
peter00007
2005年12月01日 15:09:16
2楼
大家请看楼下的,愚见让大家见笑了。收回!

下面引用施耐德样本上的一段话:(断路器采用级联)
级联技术是直接通过限流技术引出的。一个断路器的极限通断能比预期的短路电流值要低,可以将这个断路器安装在一个限流断路器的下级,它的分断能会因上级断路器的限流能力而增强提高。
回复
gejils.w
2005年12月01日 15:17:52
3楼
楼上的,不懂就不要乱教人!
回复
question
2005年12月01日 15:21:09
4楼
楼主,这个也叫"级联"?!
回复
jinhu0516
2005年12月01日 15:33:17
5楼


别瞎说。
搂主这种做法是典型的树干式配电,俗称《T接》、《几接》或《Π接》,电缆从头到尾都是一样的,不能变。
回复
zuoxaomin
2005年12月01日 15:43:13
6楼

严重同意!
就算电流分流了,末尾箱处的电流比首端处小,但对应的电缆加长了。
所以规范是有道理的,不能减小。

楼主误导人,这叫————级联??????
回复

相关推荐

APP内打开