现正在施工的一个工程,需设计冷冻水泵位置,不知设计在哪里好。资料上说为减少蒸发器的冲刷最好设计在供水管上。但又有人说设计在供水管会引起制冷机报警,请已设计在供水管上有经验者告知,谢谢!
水泵放在主机入口有利于主机换热,但同时要考虑机组承压问题,不能超出机组的承压范围
回复
27楼
谢谢,有了新的收获!!!!!!!!!!!
回复
28楼
一般是水泵出口——冷机,冷水冷却水都是。但竖向分区太高时,水泵接蒸发器出口,免得蒸发器超压
回复
29楼
我又学了不少知识,谢谢
回复
30楼
13和21楼都说得具体,在下学到不少东西,但是我有点不是很明白21楼后面的解释,最好有数字距离,谢谢
回复
31楼
兄弟有疑问,按你的例子,即使水泵装在蒸发器入口,蒸发器也没有超压,而且蒸发器中压力大,水流速度快,有利于换热,为何不可呢,欢迎大家讨论
回复