急!冷冻水泵设计在供水管好还是回水管好?
zenghh
zenghh Lv.2
2005年12月01日 13:56:36
来自于中央空调
只看楼主

现正在施工的一个工程,需设计冷冻水泵位置,不知设计在哪里好。资料上说为减少蒸发器的冲刷最好设计在供水管上。但又有人说设计在供水管会引起制冷机报警,请已设计在供水管上有经验者告知,谢谢!

现正在施工的一个工程,需设计冷冻水泵位置,不知设计在哪里好。资料上说为减少蒸发器的冲刷最好设计在供水管上。但又有人说设计在供水管会引起制冷机报警,请已设计在供水管上有经验者告知,谢谢!
免费打赏
hz_zjz
2005年12月01日 14:08:27
2楼
一般都设在供水管上,如果是主机放在屋面,则水泵一般在回水管上。
回复
hz_zjz
2005年12月01日 14:09:23
3楼
送点积分给我啦,谢谢!
回复
hz_zjz
2005年12月01日 14:11:30
4楼
再说,如果是蒸发器是板换的,则水泵最好装在回水管上。
回复
hz_zjz
2005年12月01日 14:13:51
5楼
这个问题比较简单,按我的办法去做,谁有意见我和他拚了,呵呵~~
回复
helang816
2005年12月01日 14:32:22
6楼
哈哈哈哈哈哈,楼上的哥们儿!对,楼主,悬赏分应该给他!
回复
ktchenggang
2005年12月01日 14:51:21
7楼
常规的设计方式是设计在回水端,即水泵向机组内送水。

呵呵,不和你抢分,看你急的。快没分了吧:-)
回复
jrzhp
2005年12月01日 15:24:44
8楼
冷冻水泵的设置有以下二种方案:
  以水冷冷水机组设在地下冷冻机房为例,当建筑物高度低于10m时,水泵设在蒸发器前,即水泵出口--蒸发器。当建筑物高度高于10m时,水泵设在蒸发器后,即蒸发器--水泵吸口。特别对高层建筑空调水系统,可减少机组蒸发器的承压。对冷却水泵的设置也是如此。
  对风冷冷水机组设在屋顶,只有一种方案,水泵设在蒸发器前,即水泵出口--蒸发器。
回复
xxexr
2005年12月03日 10:38:30
9楼
我顶!学到了不少东西哈哈
回复
80教育
2005年12月03日 13:45:55
10楼
学习中。。。
回复
hongyan715
2005年12月03日 13:56:57
11楼
我又学到知识了,顶一个。
回复

相关推荐

APP内打开