该选用多大的电缆?
kcai_fly
kcai_fly Lv.2
2010年08月15日 22:41:51
只看楼主

分厂距离总厂配电室大约150米,分厂负荷一般情况下为30kw,峰值为50kw;请问如果用线杆架空布线,铜芯电缆需用多大截面?如果用铝芯电缆又需要用多大截面?分厂选用150a的断路器是否合适?[ 本帖最后由 kcai_fly 于 2010-8-15 22:56 编辑 ]

分厂距离总厂配电室大约150米,分厂负荷一般情况下为30kw,峰值为50kw;请问如果用线杆架空布线,铜芯电缆需用多大截面?如果用铝芯电缆又需要用多大截面?分厂选用150a的断路器是否合适?

[ 本帖最后由 kcai_fly 于 2010-8-15 22:56 编辑 ]
免费打赏
pps-5
2010年08月19日 10:19:46
12楼
电压是多少,0.4KV的25平方的就可以达105A,铝芯的就要50平方的,开关配大了点,一般就是125A的就合适了,选这个型号的就要35平方的铜芯电缆50或70的铝芯电缆了:time:
回复
hqz159
2010年08月19日 11:05:06
13楼
就选YJV-3*35+2*16的电缆吧:loveliness:
回复
kcai_fly
2010年08月20日 23:50:45
14楼
谢谢楼上各位了!:)
回复
yitaochen314
2010年08月21日 16:52:25
15楼
能不能告诉如何计算啊?
回复
luzhengang1981
2010年08月21日 20:52:04
16楼
回复
tian-69
2010年08月22日 01:38:51
17楼
其实在电气手册中都有电缆载流量表的,按表里的数据对号入座就可以了,要没有手册也可以凭经验估算的,一般铜芯导线一平方可通过4-6安培,铝的就差一些,一般一平方也就2-4安培,那50KW也就100安培,用铜芯电缆25-35的都可以