分厂距离总厂配电室大约150米,分厂负荷一般情况下为30kw,峰值为50kw;请问如果用线杆架空布线,铜芯电缆需用多大截面?如果用铝芯电缆又需要用多大截面?分厂选用150a的断路器是否合适?[ 本帖最后由 kcai_fly 于 2010-8-15 22:56 编辑 ]
分厂距离总厂配电室大约150米,分厂负荷一般情况下为30kw,峰值为50kw;请问如果用线杆架空布线,铜芯电缆需用多大截面?如果用铝芯电缆又需要用多大截面?分厂选用150a的断路器是否合适?
[
本帖最后由 kcai_fly 于 2010-8-15 22:56 编辑 ]
2楼
是三相供电还是单相?三相 50kW电流估算100A,150A的断路器足够了,选120A的就行吧?150A的电缆得选50平方的了,铝的就别考虑了呗 120A选35平方的
回复
3楼
楼上说得对 :victory:
回复
4楼
想保险一点的话,算一下电压损失
回复
5楼
为啥现在都不用铝芯线了呢?
回复
6楼
铝芯的接头不好处理,和铜直接连接时间长了会产生氧化。一般开关、断路器接线柱和母排都是铜的,用铝电缆还得转接头。
回复
7楼
125A,选YJV22 35mm2吧。
回复
8楼
为什么要架空呢? 直埋不是更好?
回复
9楼
电缆建议选大点 工厂保不准要增加什么设备的 50的很好 甲方愿意可以考虑70的
断路器150的
回复
10楼
学习了
回复
11楼
是三相供电还是单相?三相 50kW电流估算100A,150A的断路器足够了,选120A的就行吧?150A的电缆得选50平方的了,铝的就别考虑了呗 120A选35平方的