该选用多大的电缆?
kcai_fly
kcai_fly Lv.2
2010年08月15日 22:41:51
只看楼主

分厂距离总厂配电室大约150米,分厂负荷一般情况下为30kw,峰值为50kw;请问如果用线杆架空布线,铜芯电缆需用多大截面?如果用铝芯电缆又需要用多大截面?分厂选用150a的断路器是否合适?[ 本帖最后由 kcai_fly 于 2010-8-15 22:56 编辑 ]

分厂距离总厂配电室大约150米,分厂负荷一般情况下为30kw,峰值为50kw;请问如果用线杆架空布线,铜芯电缆需用多大截面?如果用铝芯电缆又需要用多大截面?分厂选用150a的断路器是否合适?

[ 本帖最后由 kcai_fly 于 2010-8-15 22:56 编辑 ]
免费打赏
leary4
2010年08月16日 08:24:57
2楼
是三相供电还是单相?三相 50kW电流估算100A,150A的断路器足够了,选120A的就行吧?150A的电缆得选50平方的了,铝的就别考虑了呗 120A选35平方的
回复
emp__guoxu
2010年08月16日 09:35:32
3楼
楼上说得对 :victory:
回复
wangsjj
2010年08月16日 10:06:26
4楼
想保险一点的话,算一下电压损失
回复
kcai_fly
2010年08月17日 12:02:28
5楼
为啥现在都不用铝芯线了呢?
回复
hero_2008
2010年08月17日 13:06:31
6楼
铝芯的接头不好处理,和铜直接连接时间长了会产生氧化。一般开关、断路器接线柱和母排都是铜的,用铝电缆还得转接头。
回复
xinxirong
2010年08月17日 14:13:12
7楼
125A,选YJV22 35mm2吧。
回复
fghhyyg
2010年08月19日 09:56:32
8楼
为什么要架空呢? 直埋不是更好?
回复
fghhyyg
2010年08月19日 09:57:55
9楼
电缆建议选大点 工厂保不准要增加什么设备的 50的很好 甲方愿意可以考虑70的
断路器150的
回复
一朵花开了
2010年08月19日 10:09:19
10楼
学习了
回复
caoyangnianhua12
2010年08月19日 10:17:43
11楼
是三相供电还是单相?三相 50kW电流估算100A,150A的断路器足够了,选120A的就行吧?150A的电缆得选50平方的了,铝的就别考虑了呗 120A选35平方的
回复