双电源切换
yppinverter
2005年12月01日 09:34:18
只看楼主

我做工程时看见要求说一、二级负荷必须是末端切换,但是如果高压是双电源而且是互为备用的话,低压部分的应急和普通照明不在一段母线带的话是不是可以不在末端互投?

我做工程时看见要求说一、二级负荷必须是末端切换,但是如果高压是双电源而且是互为备用的话,低压部分的应急和普通照明不在一段母线带的话是不是可以不在末端互投?
jia-1979
2005年12月01日 11:00:10
2楼
如果是消防负荷不是有规范要在末端切换吗?不知道你的是什么负荷是什么负荷。
回复
yppinverter
2005年12月01日 14:45:26
3楼
我的负荷是应急照明
回复
jinhu0516
2005年12月01日 14:58:43
4楼
消防负荷必须在末端互投,一根电缆烧了另外一根还能继续工作嘛。
回复
yppinverter
2005年12月01日 15:14:52
5楼
但是应急照明也一样呀,在发生火灾的时候,都是一级负荷.
回复
cdf1982
2008年08月21日 14:08:35
6楼
消防负荷必须在末端互投。
回复

相关推荐

APP内打开