双电源切换
yppinverter
Lv.2
2005年12月01日 09:34:18
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
我做工程时看见要求说一、二级负荷必须是末端切换,但是如果高压是双电源而且是互为备用的话,低压部分的应急和普通照明不在一段母线带的话是不是可以不在末端互投?
我做工程时看见要求说一、二级负荷必须是末端切换,但是如果高压是双电源而且是互为备用的话,低压部分的应急和普通照明不在一段母线带的话是不是可以不在末端互投?
jia-1979
2005年12月01日 11:00:10
2楼
如果是消防负荷不是有规范要在末端切换吗?不知道你的是什么负荷是什么负荷。
回复
yppinverter
2005年12月01日 14:45:26
3楼
我的负荷是应急照明
回复
jinhu0516
2005年12月01日 14:58:43
4楼
消防负荷必须在末端互投,一根电缆烧了另外一根还能继续工作嘛。
回复
yppinverter
2005年12月01日 15:14:52
5楼
但是应急照明也一样呀,在发生火灾的时候,都是一级负荷.
回复
cdf1982
2008年08月21日 14:08:35
6楼
消防负荷必须在末端互投。
回复
相关推荐
三种双电源的配置方案(实用干货)
电气工程原创版块
2020-11-20 11:06:52
电气设计必知三种双电源配置方案
电气工程原创版块
2020-11-18 14:53:59
图文详解:三种双电源配置方案
供配电技术
2020-11-16 13:51:00
请问各位大神"向重要负荷供电的双电源回路,不应同杆架设" 是哪个标准规范要求的?
输变电工程
2020-11-13 10:26:59
双电源自动切换电路原理图
电气资料库
2020-11-05 13:45:27
双电源供电与双回路供电的区别是什么?
电气资料库
2020-08-27 14:25:15
双电源供电与双回路供电的区别是什么?别再傻傻分不清了!
供配电技术
2020-08-25 13:24:16
双电源转换开关中PC级和CB级的区别及选用要点
工业自动化
2020-08-24 13:48:06
双电源自动转换开关分PC级和CB级,两者如何区分?又该怎么选用?
成套电气设备
2020-08-19 14:46:30
数据中心双电源供电,包括ups吗?
供配电技术
2020-08-16 16:59:44
PC级双电源切换开关需要加断路器吗
供配电技术
2020-07-22 15:32:22
双电源自动切换开关的CB级和PC级的选型,值得收藏学习!
断路器
2020-07-16 14:17:50
小区公共用电双电源首末端切换问题
照明工程
2020-06-02 15:43:08
PC级消防型双电源需要消防联动吗
建筑问答
2020-05-26 10:14:46
双电源低压系统进线断路器和母联断路器到底用4极开关还是3极开关,看看审查办的老同志怎么说!
供配电技术
2020-04-28 18:20:06
【电气学院】双电源自动切换电路原理及原理图
电气施工图
2020-04-28 15:06:08
关于三级消防负荷双电源末端供电方式的探讨
电气施工图
2020-03-19 16:20:02
求助:工厂双电源供电问题
供配电技术
2020-03-09 15:34:26
我需要电力双电源二次线设计图纸
施耐德能源大学
2020-03-08 09:35:29
10千伏双电源线路备用电源切换缺相
输变电工程
2020-01-06 20:43:21
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开