断路器选择长延时短延时具体是什么含义,是否指躲过启动电流的时间?新手判解答,最好详细点
断路器选择长延时短延时具体是什么含义,是否指躲过启动电流的时间?新手判解答,最好详细点
2楼
详细的解答见<<工业与民用配电设计手册>>第二版P552和P557
回复
3楼
资料库里面找不到啊,这本书哪里有?
回复
4楼
<<工业与民用配电设计手册>>电气设计工作者的工具书,新华书店找
回复
5楼
不是,断路器的过流长延时脱扣器整定的是负载运行中的情况,躲过启动电流的整定值是断路器的过流瞬时整定值,一般长延时整定值为负载额定电流的1-1.5倍左右,
回复
6楼
断路器的延时一般用于上下级开关间的配合之用;至于躲过启动电流的问题,基本要靠整定电流去敲定。
回复
7楼
过流长延时脱扣器整定是指过负荷的能力,短延时指的是躲过启动电流的整定值
回复
8楼
现在已经出版<<工业与民用配电设计手册>>第三版了,大型的书店一般都有售!
回复
9楼
谢谢
回复
10楼
<<工业与民用配电设计手册>>第三版在什么地方可以買到?
回复
11楼
谢谢:lol :lol
回复