1.2 PC进线开关的整定
1.2.1整定参数:
变压器低压侧额定电流Ir=2887A;
最大电动机额定电流Ir=240A,堵转电流倍数按N=6.5估算,Istart=6.5×240=1560A。
1.2.2长延时段整定:
按变压器低压侧额定电流进行整定,取Ir=0.7In=2800A;
式中,In:开关内置CT一次额定电流,In=4000A;
说明:根据厂家说明书,实际跳闸在1.05~1.20Ir之间跳闸。因此,实际跳闸的最小电流应是1.05×Ir=1.05×2800=2940A。
反时限曲线选择:取tr=1s(6Ir时)
校核变压器低压侧最大三相短路时反时限段动作时间,变压器低压侧最大三相短路电流Ik=36.08kA,t= =0.22s<0.27s(变压器高压侧反时限保护动作时间)
1.2.3短延时段整定:
取Isd=5Ir,延时tsd=0.4s(和馈线MCC相配合)
灵敏度检查:(按400V母线两相短路校验,两相短路电流 )
Ksen= ,满足要求。
1.2.4瞬时段整定:
瞬时段退出,取li=off
1.2.5变压器中性点零序:
CT变比4000A/5A,继电器CL-12,因变压器中性点直接接地,单相接地短路电流很大,为三相短路的1/3,因此取0.1A,10倍1秒,速断解除。
灵敏度检查:(按400V母线单相接地短路校验,单相短路电流 )
Ksen= (按10倍1秒电流校验),满足要求。
1.2.6 Micrologic6.0的接地保护:
因为,已经有了变压器中性点零序,该零序不用,把lg,tg整定到最大位置。
1.3 PC联络开关的整定
1.3.1整定参数:
最大负荷电流Ir=1925A;
最大电动机额定电流Ir=240A,堵转电流倍数按N=6.5估算,Istart=6.5×240=1560A。
1.3.2长延时段整定:
按变压器低压侧额定电流进行整定,取Ir=0.6In=1920A;
式中,In:开关内置CT一次额定电流,In=3200A;
说明:根据厂家说明书,实际跳闸在1.05~1.20Ir之间跳闸。因此,实际跳闸的最小电流应是1.05×Ir=1.05×1920=2016A。
反时限曲线选择:取tr=1s(6Ir时)
校核变压器低压侧最大三相短路时反时限段动作时间,变压器低压侧最大三相短路电流Ik=36.08kA,t= =0.1s<0.22s(PC进线开关反时限保护动作时间)
1.3.3短延时段整定:
取Isd=3Ir,延时tsd=0.4s(和馈线MCC相配合)
灵敏度检查:(按400V母线两相短路校验,两相短路电流 )
Ksen= ,满足要求。
1.3.4瞬时段整定:
瞬时段退出,取li=off