最近做一个高层办公建筑,框架核心筒的,基础混凝土C40,地下室外墙剪力墙C30 框架柱柱C50,框架柱和剪力墙外平,请问下施工缝如何留?如何将施工缝和各等级混凝土协调好?是否仍然将施工缝留在基础底板上500的位置?各等级差混凝土如何浇筑啊?如下图所示意[ 本帖最后由 hongyuge 于 2010-8-15 11:55 编辑 ]
最近做一个高层办公建筑,框架核心筒的,基础混凝土C40,地下室外墙剪力墙C30 框架柱柱C50,框架柱和剪力墙外平,请问下施工缝如何留?如何将施工缝和各等级混凝土协调好?
是否仍然将施工缝留在基础底板上500的位置?各等级差混凝土如何浇筑啊?
如下图所示意
[
本帖最后由 hongyuge 于 2010-8-15 11:55 编辑 ]
2楼
基础和基础上500的墙体一起浇筑,可是基础和墙体的混凝土等级不同,为什么不直接把施工缝留在基础和墙交接处,此处恰好也是两种混凝土的分界处,如果一起浇筑,怎么施工啊?
回复
3楼
这个问题是很好解决的,一般来讲对于同一结构层面上的不通标号混凝土浇筑,设置分割措施就好了,比如使用铁丝密目网格布,进行分割和浇筑,不过一般为确保最终的保证措施,采取向设计院进行帮助,不过一般来讲设计院针对此情况都会在图纸上做出次施工缝的设置节点图和相关要求。
回复
4楼
将施工缝设在基础顶上如何?直接在基础与剪力墙交界处预埋止水带。
或者直接将C40砼浇筑至基础上500。
回复
5楼
将施工缝设在基础顶上如何?直接在基础与剪力墙交界处预埋止水带。
或者直接将C40砼浇筑至基础上500。
回复
6楼
设计及应该给出方案,留有分割措施就好
回复
7楼
学到很多 赚点土木币:victory:
回复
8楼
哪位大侠给个节点详图出来。多谢!
回复
9楼
混凝土不同标号隔离开浇筑就可以了
回复
10楼
请设计院区说明
回复
11楼
施工缝还是留在基础板面以上500的位置,各不同标号混凝土采用钢筋网隔离浇筑为好,如果觉着麻烦,可以协调一下看能不能把挡墙底500高范围砼也浇成C40,即同基础砼强度等级。