2楼
在差动保护过程中,随着外部短路电流的增大使电流互感器可能饱和,误差随之增大,不平衡电流可能会超过动作电流,纵差保护可能误动作。为了抑制这种误动引入了以外部短路电流为制动电流,以外部短路电流引起的不平衡电流为动作电流的纵差保护。
回复
3楼
那为什么叫比率呢?
回复
4楼
比率就是保护装置监测的是一个两个电流相互比较的量,根据这个量再确定是否满足跳闸条件.
回复
5楼
比率在很多书上又称为比例。我想可能是差动保护中的两个量:一个启动量;一个制动量。在制定差动保护动作曲线时,多是按二者成比例关系设置的。
回复
6楼
谢谢了!
回复
7楼
是与不平衡电流成比例的意思。为防止外部故障或原因(比如电机起动)形成的不平衡电流(即差动电流)增大造成误动,制动量也随之成比例变化,以避免误动。