城市支路24米宽,14米机动车道,两侧各5米宽人行道。路灯采用单侧布置,12米灯杆,2米悬臂,30米间距,150W高压钠灯是否可行,请大家指点。
城市支路24米宽,14米机动车道,两侧各5米宽人行道。
路灯采用单侧布置,12米灯杆,2米悬臂,30米间距,150W高压钠灯
是否可行,请大家指点。
2楼
请大伙指点一下 谢谢了!
回复
3楼
一般都用250W的路灯吧,而且12米的灯杆间距30有点近了,35米可能更合适点
回复
4楼
可以。
回复
5楼
可以可以........................................
回复
6楼
请问有没有相关规范和依据呢?
回复
7楼
求规范 大家有吗 分享一下
回复
8楼
城市支路24米宽,14米机动车道,两侧各5米宽人行道。
路灯采用单侧布置,12米灯杆,2米悬臂,30米间距,150W高压钠灯
首先要满足功率密度LPD=150X1.15/30/14=0.4,是符合的的。
但是你的H>1.2W,S<3.5H,H=12米,间距太小了。
试试交错布置吧。
回复
9楼
城市支路24米宽,14米机动车道,两侧各5米宽人行道。
路灯采用双侧交错布置,10米灯杆,1.5米悬臂,35米间距,250W高压钠灯
回复
10楼
12m杆高,40m间距,250w。这个方案不好,人行道照明没有考虑。
回复
11楼
支持楼上!
回复