ming0330
ming0330 Lv.12
2010年08月14日 17:01:25
来自于防雷减灾
只看楼主

民用建筑电气设计规范JGJ16-2008-11.3.3 当建筑物高度超过45m时,应采取下列防侧击措施;1、建筑物内钢构架和钢筋混凝土的钢筋应相互连接。2、应利用钢柱或钢筋混凝土柱子内钢筋作为防雷装置引下线,结构圈梁中的钢筋应每三层连成闭合回路,并应同防雷装置引下线连接。问题;1、 一个甲级设计院设计的30层楼,防雷说明高度超过45m时,结构圈梁中的钢筋应每三层连成闭合回路,施工单位也按每三层连成闭合回路,

民用建筑电气设计规范JGJ16-2008-11.3.3 当建筑物高度超过45m时,应采取下列防侧击措施;
1、建筑物内钢构架和钢筋混凝土的钢筋应相互连接。
2、应利用钢柱或钢筋混凝土柱子内钢筋作为防雷装置引下线,结构圈梁中的钢筋应每三层连成闭合回路,并应同防雷装置引下线连接。
问题;1、 一个甲级设计院设计的30层楼,防雷说明高度超过45m时,结构圈梁中的钢筋应每三层连成闭合回路,施工单位也按每三层连成闭合回路,
本人(监理)认为应每层连成闭合回路,可设计院和施工单位不同意我的看法,不知谁对?
2、本人认为按规范第一条,结构圈梁中的钢筋每层已经连成了闭合回路,规范第二条不应再写钢筋应每三层连成闭合回路,不知对否?
yao987
2010年08月21日 18:41:33
2楼
俺刚入行不久,感觉确实有点矛盾
1,请见建筑物防雷设计规范GB 50057-94(2000年版)第3.3.5.6
2,结构圈梁中的钢筋应每三层连成闭合回路,并与柱内引下线焊接。
回复
liyongliang
2011年03月22日 09:52:27
3楼
设计院和施工单位是对的。是45米以上每3层做一个闭合回路的均压环。
回复
danchengtumu
2012年07月09日 10:04:26
4楼
利用圈梁内钢筋做均压环防侧击,那么发生雷击时,对建筑本身会不会有影响,比如击穿圈梁等,但是明设对建筑美观又有影响,求回复,求解答
回复
sarah99
2012年09月03日 16:07:42
5楼
这个问题我也很疑惑,单从民规上来看,就是三层一个就行,但是甲方的要求现在基本上是高层及超高层都是30米以上层层设,我也很好奇依据是什么一直在寻找中……;因为比我们设计的要求还严格,所以我们一般都是同意这种做法的。
另:回答楼主的问题,结构作的圈梁(即我们用做均压环的钢筋)是搭接的,但是要形成电气闭合回路是要通长焊接,所以规范并不矛盾。
PS:楼主每层做均压环依据是什么?
回复
unionpayer
2012年09月05日 15:58:16
6楼
个人以为 这可能是均压环与等电位两个概念上的理解不同
1、每层设置应该为等电位连接,详见02D501-2,15页
2、楼主所说 高度超过45m时,结构圈梁中的钢筋应每三层连成闭合回路,施工单位也按每三层连成闭合回路;这是防止侧击而设,应与外墙立面钢结构或金属可靠连接。
回复
zzxfjcy
2012年09月06日 10:34:23
7楼

防雷应该参考 《建筑物防雷设计规范》GB50057- 2010 4.3.5.6 第二类防雷建筑物 构件之间必须连接成电气通路。《条文说明》4.3.5 P137 保证钢筋之有良好的接触。。。。。
在防雷规范中 没有提到均压环。民用建筑设计规范JGJ16- 2008相对而言 落后了。
回复
taoxin1397
2012年09月06日 11:14:43
8楼
设计院做的是对的啊。
回复