版主提问:大家看看下面这张图有什么问题~~土木币大放送~~
内强
内强 Lv.13
2010年08月14日 11:55:57
只看楼主

文化站、物业管理用房在二楼,有一个疏散楼梯到首层,直接对外,文化站135平方,物业管理用房250平方,本工程是一个18层的商住公寓楼,欢迎讨论,土木币大放送~~~[ 本帖最后由 xsqjg25 于 2010-8-15 10:08 编辑 ]

文化站、物业管理用房在二楼,有一个疏散楼梯到首层,直接对外,文化站135平方,物业管理用房250平方,本工程是一个18层的商住公寓楼,欢迎讨论,土木币大放送~~~

[ 本帖最后由 xsqjg25 于 2010-8-15 10:08 编辑 ]

22.png

免费打赏
lcjlulu
2010年08月26日 10:47:10
32楼
刚学习建筑
好难过好难过 哦
回复
sgxinyou
2010年08月26日 14:47:58
33楼
电梯间要有独立的前室,另外还要有疏散口!此设计消防肯定验不过去!
回复
wflxixi
2010年08月26日 17:10:06
34楼
上面那个门好像大小有问题!!! 而且应开向疏散方向吧 下面的楼梯是不是封闭楼梯间
回复
kolp555
2010年08月26日 18:13:45
35楼
如果那两部电梯有一部是消防电梯,要设一个前室,虽然电梯不停,但消防局那里应该是通不过。除非你连电梯门都不开。
里面那个楼梯是跟住宅共用的吗?没有正压送风。
回复
lingli101068
2010年08月27日 14:03:15
36楼
走廊的设计宽度好像是3m。这个有点不对吧!
回复
ecitjian
2010年08月28日 02:51:18
37楼
1、楼梯间门开启方向应为人群疏散方向。
2.、剪力墙与填充墙边尽量齐平,避免出现墙跺。
...
图看不清,眼睛都疼了,要结合大样,结构,立剖面一起看啊
回复
nie168
2010年08月29日 13:47:28
38楼
1.该防火分区应有两个安全出口。
2..楼梯间应为封闭楼梯间。
3.文化活动站要设两个出口。
4.物业管理中心的两个出口间距不应小于5米。
5.住宅楼梯间应设宽度不小于1.00m的防火挑檐(雨棚)。
6.疏散走道两侧隔墙耐火极限应大于1.0小时(图上门两侧我理解为普通玻璃)
回复
内强
2010年08月30日 10:51:58
39楼
轴号是我隐藏了,不是叫你看这些无聊的小问题啊~~~
回复
zengnomber1
2010年09月01日 08:48:30
40楼
感觉楼主太浪费了,把物业管理用房和文化站设在二层,如果该建筑临街的话,二楼可以作为网点来销售,物业管理用房和文化站可以设在地下或设备层。嘿嘿,黑心吧,但满足需要不就行了吗?而且物业也不会太计较,可以适当从其他方面给点补偿,如现金。文化站嘛,给它啥地方都行的。
回复
wangpengfj97
2010年09月04日 19:34:07
41楼
管理用房的两个出口好像不足5米吧;另外文化活动室只有一个门,不符合建筑防火规范的要求,楼梯间要不要做成封闭的呢?好像高规里有一条,裙楼要设置封闭楼梯间的~~~~
回复

相关推荐