文化站、物业管理用房在二楼,有一个疏散楼梯到首层,直接对外,文化站135平方,物业管理用房250平方,本工程是一个18层的商住公寓楼,欢迎讨论,土木币大放送~~~[ 本帖最后由 xsqjg25 于 2010-8-15 10:08 编辑 ]
文化站、物业管理用房在二楼,有一个疏散楼梯到首层,直接对外,文化站135平方,物业管理用房250平方,本工程是一个18层的商住公寓楼,欢迎讨论,土木币大放送~~~
[
本帖最后由 xsqjg25 于 2010-8-15 10:08 编辑 ]
2楼
有点看不清
回复
3楼
图太小,看不太清楚。楼梯间还是要设防烟楼梯间的嘛
回复
4楼
高层超过60平米的房间要设两个疏散出口的
文化活动站的只有一个
物业管理中心的两个出口间距小于5米
回复
5楼
电梯间没有封闭前室?
其实我是弱弱的问一下
回复
6楼
好像剪力墙布置得有些不合理
回复
7楼
这是商住楼,剪力墙是根据上面的住宅户型布置的,你认为哪个不合理呢?
回复
8楼
封闭前室?你这说法有点~~~电梯在这不开门,因为这是二层商业或配套用房,电梯是给住宅用的,所以这层不开电梯门~~
回复
9楼
本来给你加2个土木币的,结果点得太快,变成了0,SORRY~~~改不了,欢迎讨论~~~
回复
10楼
物业管理那两个疏散口间距不够
回复
11楼
物业管理和文化活动实际是共一个疏散口啊,不满足消防哦
回复