用三个接触器和两个时间继电器(只有两个延时闭合两个延时断开触点)能否做成控制三台电动机顺序依次启动(KM1和KM2,KM3不能同时动作)的能够自动停止的控制系统?
用三个接触器和两个时间继电器(只有两个延时闭合两个延时断开触点)能否做成控制三台电动机顺序依次启动(KM1和KM2,KM3不能同时动作)的能够自动停止的控制系统?
2楼
可以,按下启动先启动接触器1,让时间继电器1和接触器并联,时间到后启动接触器2,让时间继电器2和接触器2并联,时间到后启动接触器3;至于停止那得看你的要求,可以利用接触器得辅助点来控制任意一个时间继电器,使接触器停止,不过得加中间继电器
回复
3楼
要可以多用其他器件那就容易的多了 大家发挥一下 不要说一些与本话题无关的东西 器件就是接触器三个 时间继电器(两个延时断开两个延时闭合触点 无顺动触点)2个双联按钮一个
回复
4楼
按下SB1后,KM1、ST1得电,KM1自保运行;等ST1延时后接通KM2、ST2的回路,KM2自保运行并切断ST1的回路,ST1的常闭触头照样接通;等ST2延时后接通KM3的回路使KM3运行并接通ST1的回路,ST2的延时断开触头打开;待ST1延时后打开常闭触头,切断总回路,全部停止。
[
本帖最后由 zxr2625 于 2010-8-15 11:57 编辑 ]
回复
5楼
此电路运行起来不安全,经试验得出:KM3有时候误动作,KM3切除后瞬间自动吸合并自保。KM3线圈的上端应该串连一个KM2的常开触点,KM2的上端应该串连一个KM1的常开触点。
回复
6楼
4楼的设计挺好,但是不符合题意。要求动作的顺序是KM1吸合时KM2,KM3断开。KM2吸合KM1,KM3断开。KM3吸合KM1,KM2断开。顺序执行,.然后自动停止。
回复
7楼
4楼的大侠,触点要串联,T1动不得,故有问题。:victory: :victory:
回复