建筑高度100米,冷水主机放在负一层,膨胀水箱,冷却塔放于屋顶,这样的系统有必要在中间层设置一个板换,采用二次循环泵嘛?
建筑高度100米,冷水主机放在负一层,膨胀水箱,冷却塔放于屋顶,这样的系统有必要在中间层设置一个板换,采用二次循环泵嘛?
2楼
不一定,看情况,很多都不设.
一般建筑高度都在99.5,做到100整,不是亏大了,算超高层了.
回复
3楼
那采用16公斤的阀门有没有什么问题?
回复
4楼
还有末端设备的承压一般10公斤, 这样普通设备可能承受不了.
那有什么办法降低系统压力呢,用定压罐定压可以解决这个问题嘛
回复
5楼
阀门采用16BA,末端设备采用10BA没什么问题啊,只是试压的时候要将末端设备两端的阀门关掉.
回复
6楼
感谢高老师得指点, 但我觉得设备及阀门的压力16公斤和系统工作压力12公斤左右,太接近,怕出问题,我想尽量降低系统压力对设备的影响,比如采用:水泵吸出式,楼层分为高、低区
还有我想问问可以把膨胀管直接接到 系统立管最高处,这样系统压力不是就降低很多了?
回复
7楼
阀门、阀件采用PN16公斤,末端设备承压一般在PN24公斤,冷水机组的承压一般在PN10公斤,需要订作PN16公斤,水泵吸入口在冷水机组前,试压PN15公斤。
回复
8楼
谢谢!再顶!
回复
9楼
以下是引用recolder在2005-11-30 17:21:56.0发表的内容:
感谢高老师得指点, 但我觉得设备及阀门的压力16公斤和系统工作压力12公斤左右,quote]
如果机房设在地下室,机房的阀门和法兰可以考虑25公斤的.
回复
10楼
100m高的建筑空调系统若设板换,从空调系统的造价、建筑造价和运行管理都不合算。采取以下方法可不设板换:将建筑物垂直分二个空调系统,从顶层往下5层为高系统,其余为低系统。高系统制冷主机采用风冷冷水机组,将机组设在屋顶。低系统采用水冷冷水机组,设在地下室冷冻机房内。高、低系统设备、管道、阀门都可按正常系统选,该方法即节省投资,又方便管理,是100m高建筑空调系统的最佳选择。
回复
11楼
分低区和高区吧,高区的公称压力级别选大一级,用2.5MPa阀件。
回复