装修的水电师付于是说:我凿槽仅4、5厘米深,与结构有何相关。水管埋在楼板里,设计院都不反对。[ 本帖最后由 tulihua 于 2010-8-14 22:42 编辑 ]
装修的水电师付于是说:我凿槽仅4、5厘米深,与结构有何相关。水管埋在楼板里,设计院都不反对。
[
本帖最后由 tulihua 于 2010-8-14 22:42 编辑 ]
12楼
一般没人管,师傅们都凭经验来搞,破坏常有的事
回复
13楼
看有没有凿到钢筋了,估计没凿到,应该没事的
回复
14楼
为什么板浇注的时候没预埋呢,这样的施工法肯定破坏结构的啊
回复
15楼
这个要看建筑的做法了,建筑地面做法有一种是含敷管层的,也就是说地面允许走管,垫层是考虑了走管厚度的,在这种情况下,楼上的做法是合理的
但是如果建筑上是没有敷管的地面做法,那么就看是否伤到楼板结构了,如果垫层较厚比如5cm,一般来说2.5的管子还是可以交叉的,也不影响面层和结构板。
所以,最好把施工图的建筑地面做法拿来看看。
回复
16楼
没事,只要受力不大的地方都可以的,具体的还要看规范去
回复
17楼
削弱板~~~~~~~~~~~~
回复
18楼
从图上看好像是凿去抹灰层,一般不会影响到结构,如凿到结构会影响到楼板,可能楼板会出现裂缝。设计院既然同意,应该是没有凿到结构。
回复
19楼
这应该是破坏结构。如果只在装修层内凿槽那就可以。
回复
20楼
如果只是在找平层内铺设,那不算破坏结构,填补的混凝土强度等级越高,越容易形成裂纹。如果是在板内铺设,那就是破坏了板的结构。
回复
21楼
以后设计楼板时要加厚才行,这帮家伙
回复