装修的水电师付于是说:我凿槽仅4、5厘米深,与结构有何相关。水管埋在楼板里,设计院都不反对。[ 本帖最后由 tulihua 于 2010-8-14 22:42 编辑 ]
装修的水电师付于是说:我凿槽仅4、5厘米深,与结构有何相关。水管埋在楼板里,设计院都不反对。
[
本帖最后由 tulihua 于 2010-8-14 22:42 编辑 ]
2楼
不知大家对此做法,容忍度有多大。
回复
3楼
家装公司的都爱这么搞,对此很无语。
现浇板内电气及智能等线管应避免交叉和过度集中布置,禁止三层及三层以上管线交错叠放,现浇板中的线管必须布置在钢筋网片之间,线管直径应小于 1/3 板厚,在板分离式配筋无上层钢筋区域沿管线方向应增设φ 6 @ 150 ,宽度不小于 450mm 的钢筋网片。
回复
4楼
看过此图,简直不把设计院当回事了。如果出事故了,楼板开裂不光是责任的问题,对耗了一辈子金钱的买房者来说,钱换来的只能是痛苦。
回复
5楼
谈谈我个人的看法:
楼板一般都有3cm的找平层,楼板保护层厚度有2-2.5cm,加起来有5cm左右,应该可以满足地面隐蔽布线标高要求。只要别把板面钢筋切断,基本没大碍。但有一点注意,必须要用高一等级的细石混凝土灌注切割槽。这样的装饰公司才是负责人的公司。:)
不知分析的对不对,欢迎板砖!
回复
6楼
从图上看好像是凿去抹灰层,如凿到结构会影响到楼板,可能楼板会出现裂缝。
回复
7楼
这种情况属于破坏结构,这种管线应该在楼面施工中预埋好。
回复
8楼
这些管线应该采取预埋的,现在开凿的确有点不合适
回复
9楼
不要伤筋动骨就行,破点皮没事
回复
10楼
学到很多的东西,以前也见过这样开凿的,不懂不合理,听了大家的分析,收益
回复
11楼
关键看凿掉的是不是结构层,加入是建筑层面上的东西就没事
回复