用LOGO实现控制两台水泵,1#,2#要求:第一次1#运行时2#备用, 当第二次运行时2#用,1#备用,起到自动轮回控制的作用!请问那位老大能不能帮我编一下程序!
用LOGO实现控制两台水泵,1#,2#
要求:第一次1#运行时2#备用,
当第二次运行时2#用,1#备用,起到自动轮回控制的作用!
请问那位老大能不能帮我编一下程序!
2楼
没人光顾吗!
自己顶一下
回复
3楼
看看这行不行!
回复
4楼
因为没有实践!!这题不一定对!!顶一下!!还是请INF版主帮着改改吧!!!!
回复
5楼
大家看看这张图是不是对的呢?cad20004版
回复
6楼
谢谢楼上的
回复
7楼
看你是用LOGO软件设计的,LOGO软件是可以离线模拟的,你一试便知可否.
回复
8楼
我是模仿一个例子上的图标用画图画的!你看下交叉的黑点少画了一个.
你说的是不是这个软件,我下来还没安装呢!!!
回复
9楼
YES!
回复
10楼
还是有点问题吧????大体看了一下.主要原因是在手动时,当按下1SBC时,中间的那个常开闭合了1CR1的启动,接着当2KA得时后又断开了1SBC.接通了2CR1的启动.这此在很短的时间内发生,电器可能反应不过来!
还有如果是两台软启动都处于备用状太的话,C1,C2都是有电的,这样你能让KM1和KM2谁先工作,因他们是互锁的呀??
用KM1和KM2的辅助确头来控制LOOG在这个设计上思路有问题!!!!!应该用按钮控LOOG,再用LOOG来控制软启!!
个人观点,还不成熟,仅供参考!!!!
回复
11楼
再帮我看一下,安装之后远行该程序时出现这个画面咋办???????