35kV终端变电站,3150kVA主变,可以不用差动保护吗,应该采用哪些保护?请指教
35kV终端变电站,3150kVA主变,可以不用差动保护吗,应该采用哪些保护?请指教
2楼
你的是什么变压器?
1.2000KVA以上用电流速断灵敏系数不能达到2,应该装设纵差保护,如果能够达到可以只用速断作为主保护,不用差动.保护绕组及其引出线的相间短路和在中性点直接接地侧的单相接地保护.
2.因容量较小可以不装设瓦斯保护.
3.再加上个过流作为后备保护.
4.加个过负荷,零序即可.
回复
3楼
是S7的变压器,差动看来是不用装了,但瓦斯还是要的吧,好像800kVA及以上油浸变压器要求有瓦斯保护。
回复
4楼
对瓦斯需要装,我记错了.
回复