电气工程施工图片之焊接钢管暗敷设
hy28
hy28 Lv.3
2010年08月13日 20:04:57
来自于工地图片
只看楼主

电气工程施工图片之焊接钢管暗敷设从其它网站上看到的,觉得不错就转到这里大家共同学习下[ 本帖最后由 hy28 于 2010-8-13 20:06 编辑 ]

电气工程施工图片之焊接钢管暗敷设


从其它网站上看到的,觉得不错就转到这里大家共同学习下

[ 本帖最后由 hy28 于 2010-8-13 20:06 编辑 ]

1.jpg

免费打赏
ayong2010
2010年08月18日 12:48:50
43楼
图片不错,很不错
回复
静安寺听
2010年08月18日 15:11:19
44楼


这张图纸预埋是不行的,钢管之间必须要一定间距,可以查查施工规范。
那么密的钢管你说水泥能进去吗,会影响其地板的承受能力的,这个绝对不行的。
不过上面图纸发的挺好的,看起来这里施工应该挺严格的,用焊接钢管预埋本来是好事,
不要到时候变成坏事了。
回复
sentimental.bird
2010年08月18日 15:16:35
45楼
:handshake 牛叉,学习了!还是想不出穿线的时候怎么做?应该好难穿线吧??
回复
zjkwsfdc
2010年08月18日 16:51:12
46楼
这个我干过,在浇灌混凝土之前,预埋电线管,一定要注意确保线管畅通无阻。以防在将来穿线的时候无法进行!
回复
juan1112222
2010年08月18日 17:50:18
47楼
:call:
回复
zswlove1980
2010年08月18日 19:13:56
48楼
还没见到过这样的图了
:)
回复
hy28
2010年08月18日 20:25:47
49楼
8 11 12 13

[ 本帖最后由 hy28 于 2010-8-18 20:29 编辑 ]
回复
yq331972285
2010年08月18日 20:36:42
50楼
1。跨接底线长度不够!
2。焊接钢管不能熔焊连接,应该穿套管。
3。KBG那张排列整齐的那张,管子间距离太近,至少要有2.5cm的距离,否则混凝土浇筑不到
回复
wsx1wsx
2010年08月18日 21:02:01
51楼
JDG管排列太紧密,浇筑混凝土时下面容易产生空鼓现象,影响混凝土质量。
回复
qingzhangzhang
2010年08月18日 21:26:39
52楼
:victory: :victory:
回复

相关推荐

APP内打开