受力筋不够长度,可以焊接吗?
jiayoufendou
2010年08月13日 19:25:43
来自于建筑施工
只看楼主

条形基础,受力筋不够长度,可以焊接吗?若受力筋2.8m,可以用两个1.4m的焊接吗.[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-14 15:29 编辑 ]

条形基础,受力筋不够长度,可以焊接吗?若受力筋2.8m,可以用两个1.4m的焊接吗.

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-14 15:29 编辑 ]
免费打赏
yjc_0806
2010年08月15日 11:41:38
2楼
可以焊接,但应注意同一区段的接头百分率及焊接的长度
回复
shmilykks
2010年08月15日 20:08:24
3楼
那也要看抗震烈度和什么区域吧,有些区域是不能焊接的,只能机械连接,有些区域可以绑扎。具体的抗震规范上有的
回复
lgyh618
2010年08月16日 10:47:08
4楼
能不能焊接要看规范的,有的重要部位是不能焊接的。这个应该是能焊的,但要选好焊接方法。
回复
筛糠
2010年08月16日 13:16:15
5楼
1、应在规范规定的连接区内施焊2、应考虑接头百分率3、焊接形式与检验4、可考虑机械连接
回复
koerchen
2010年08月16日 14:19:01
6楼
可以焊接,注意接头面积和焊接搭接长度,
直径较大的采用机械连接
回复
wangoceanwx
2010年08月16日 21:59:11
7楼
具体要看使用在什么部位了

一般的情况多是可以的
回复
gig528
2010年09月14日 09:27:41
8楼
2.8米可以用1.4米焊接,注意接头百分比。
回复