请教怎样计算一个洁净房间的回风量?
sunny2002
sunny2002 Lv.2
2005年11月29日 09:23:29
只看楼主

例如:某房间面积为23.4平方米,高度为3.6米。要求正压控制在52Pa(相对一般区)。洁净要求万级。换气次数为25次/h,温度17—21度,湿度45—65%。请教各位老大,怎样计算正压风量,回风量呢。

例如:某房间面积为23.4平方米,高度为3.6米。要求正压控制在52Pa(相对一般区)。洁净要求万级。换气次数为25次/h,温度17—21度,湿度45—65%。请教各位老大,怎样计算正压风量,回风量呢。
免费打赏
zhangjian1981427
2005年12月13日 11:50:06
12楼
这个问题没有什么难度
你们公司有其他的工程师啊
很基础的几个问题问一下他们就ok了
回复
zhangxiaopingoo1
2005年12月13日 14:56:49
13楼
没有排风的话一般按送风的80%计算,但是回风风速要小于送风风速