请教怎样计算一个洁净房间的回风量?
sunny2002
sunny2002 Lv.2
2005年11月29日 09:23:29
只看楼主

例如:某房间面积为23.4平方米,高度为3.6米。要求正压控制在52Pa(相对一般区)。洁净要求万级。换气次数为25次/h,温度17—21度,湿度45—65%。请教各位老大,怎样计算正压风量,回风量呢。

例如:某房间面积为23.4平方米,高度为3.6米。要求正压控制在52Pa(相对一般区)。洁净要求万级。换气次数为25次/h,温度17—21度,湿度45—65%。请教各位老大,怎样计算正压风量,回风量呢。
免费打赏
deathgod007
2005年11月29日 20:03:26
2楼
先看看我这个帖子,心里面有个计算顺序我们再来讨论你这个数据的具体值吧
http://co.163.com/forum/content/839_208257_1.htm
回复
sunny2002
2005年11月29日 20:55:23
3楼
本系统采用中央空调循环系统,新风统一在回风管道中补充。
送风量应是这样算吧:23.4*3.6*25=2106立方米/时
但回风量还不是知怎样计算,要查资料吧。
回复
sunny2002
2005年12月02日 19:15:03
4楼
怎么没人回复呀?是不是问得太肤浅了?
回复
deathgod007
2005年12月02日 22:16:04
5楼
相对于空调机组送风量不就是等于你的回风量和新风量的和么?
你新风量确定好的话减一下不就是回风量了么??
回复
celia1222
2005年12月03日 20:02:13
6楼
那排风量怎么确定的呀???2106m3/h也是总的送风量吧,那正压风量是包括在里面不用单独计算的吗?
回复
sunny2002
2005年12月04日 23:11:22
7楼
请问新风量应怎样确认比较好呢?
回复
yuanxianmin1982
2005年12月05日 12:49:51
8楼
具体应该看洁净室的洁净度等级,新风量与一般空调区别还是很大的
回复
sunny2002
2005年12月05日 21:00:48
9楼
洁净要求为万级,希望哪位高手能说得具体点。
对于这些知识我才刚接触。
回复
w47306
2005年12月10日 16:18:09
10楼
空调机组的送风量=新风量+回风量(循环风量)
要保证正压就要控制排风量。正压越高排风量比新风量越小。
回复
hong_ye
2005年12月13日 11:12:07
11楼
可以参看相关文章
洁净手术室空调设计
http://www.cccs-bd.com/lanmu3/2005/5/1117435508765.html
回复

相关推荐

APP内打开