求助:供水管道设计
yl12
yl12 Lv.10
2005年11月29日 08:26:15
只看楼主

现设计一3KM工业供水管道,流量200立米每小时,埋地敷设,请问用什么管道好?PE?球墨?钢管?穿越公路两端是否加伸缩节及闸阀?纵向高差变化不大,如何设置排气阀?谢谢??还有一问:检修井应多少距离设一个?管段中是否还应设逆止阀?是否需要水锤消除器??每一试压管段多长为好??谢谢!!!

现设计一3KM工业供水管道,流量200立米每小时,埋地敷设,请问用什么管道好?PE?球墨?钢管?
穿越公路两端是否加伸缩节及闸阀?
纵向高差变化不大,如何设置排气阀?
谢谢??
还有一问:检修井应多少距离设一个?管段中是否还应设逆止阀?是否需要水锤消除器??
每一试压管段多长为好??
谢谢!!!
免费打赏
yl12
2005年11月29日 14:02:31
2楼
快来帮忙呀
回复
sunyaqin1981
2005年11月29日 14:15:31
3楼
应该用pe管好点吧,价格便宜,容易施工,而且穿越公路可以顶管施工,节省价钱,现在的蝶阀都带伸缩节,不用单装伸缩伸缩节了,在高程较高处作排气,必须得做。稍微一点施工经验,呵呵
回复
csp970112
2005年11月29日 17:19:07
4楼
穿越公路两端均设检查井,井内设阀门
回复
飞鱼
2005年11月29日 18:05:44
5楼
如果是重要公路,建议用钢筋混凝土管在外面做一个套管,管材用PE还是球墨都可以,可以探探甲方的口风,另外还可以根据你们当地的习惯。

至于排气的问题,如果实在太平没有高差,可以考虑人为制造一定坡度,然后在最高处排气
回复
pzhwutom
2005年11月30日 10:55:04
6楼
穿越公路两端设闸阀,管道加套管.
回复
beckham88848@co163
2005年11月30日 11:40:28
7楼
穿越公路可以顶管施工,节省价钱,现在的蝶阀都带伸缩节,不用单装伸缩伸缩节了,在高程较高处作排气,穿越公路两端均设检查井,
回复
lhkms
2005年11月30日 12:03:13
8楼
http://www.cnjlc.com/cnjlc/linkin.asp?linkid=cnjlc
回复
xyy47
2005年11月30日 16:04:21
9楼
根据《给水排水管道工程施工及验收规范》管道水压试验的分段长度不宜大于1.0KM
输水管阀门间距,在一般情况下可参考:输水管总长度小于3公里时,间距为1至1.5公里设一阀门;输水管总长度大于等于3公里小于10公里时,间距为2至2.5公里设一阀门;
输水管排(进)气阀间距要经过计算确定。一般要求:输水管的最小坡度应大于1:5D,D为管径,以MM计。输水管线坡度小于1:1000时,应每隔0.5-1KM装置排气阀。
输水管最底处应设泄水阀,泄水管直径一般为输水管直径的1/3。
以上内容教课书及设计规范、设计手册上有。
回复
zl19830211feng
2005年11月30日 18:32:35
10楼
楼上的很来厉害啊
回复
wdq1998-2003
2005年11月30日 19:44:04
11楼
9楼是厉害!佩服!够详细!