变压器低压侧的母线排截面怎么计算啊?
dsy123456
dsy123456 Lv.9
2005年11月29日 08:19:34
来自于变压器
只看楼主

变压器低压侧的母线排截面怎么计算啊?有没有简略的计算方法?比方说1000kVA的变压器,低压母线排用铜排,该选多大截面?????100×10够不够??????

变压器低压侧的母线排截面怎么计算啊?
有没有简略的计算方法?
比方说1000kVA的变压器,低压母线排用铜排,该选多大截面?????
100×10够不够??????
免费打赏
lxs0987
2005年11月30日 18:07:52
12楼
因铜的载流量较大以我多年的经验来看100×10的铜排可以选用。
回复
dsy123456
2005年11月30日 18:28:05
13楼
楼上大哥,你是怎么算母排载流量的啊。
8楼的算法好嘛????????
回复
boneasy
2005年11月30日 19:13:49
14楼
查92DQ1
回复
yzj_xj
2005年11月30日 21:15:36
15楼
一般按动稳定来选择变压器低压侧的母线排截面
回复
zhoushu8
2005年11月30日 22:10:15
16楼
要考虑变压器的过负荷时的 电流,一般可以取1.3倍额定电流,然后按短路电流校热稳定
回复
powerxp001
2005年12月01日 19:42:34
17楼
"下载"里面有国标<<干式变压器安装>>,那里面有变压器低压侧铜排选择表.