03G101-1角柱钢筋的锚固长度??在线等
lomonwzf
lomonwzf Lv.2
2005年11月28日 20:31:53
只看楼主

C30,屋面梁高1200mm,三级抗震,角柱为600*600,12根22mm二级钢柱筋均布,按照03G101的柱锚梁做法,柱筋只需要从梁下口锚入1.5LAe,请教该节点按此做法,锚入梁内的为1.5*22*31mm=1023mm,居然未到柱顶,按并且无弯钩,按照陈长青老师的解释要升到柱顶?,我想问这个做法是不是可以不用锚入梁内,只需要直接升到柱顶???

C30,屋面梁高1200mm,三级抗震,角柱为600*600,12根22mm二级钢柱筋均布,按照03G101的柱锚梁做法,柱筋只需要从梁下口锚入1.5LAe,请教该节点按此做法,锚入梁内的为1.5*22*31mm=1023mm,居然未到柱顶,按并且无弯钩,按照陈长青老师的解释要升到柱顶?,我想问这个做法是不是可以不用锚入梁内,只需要直接升到柱顶???
免费打赏
zyzl
2005年11月28日 20:57:18
2楼
不可以,必须锚入梁内,不少于1.5Hb,从柱内边算起
这里的锚固十分重要,对于节点的受力变化一般比较复杂,不能仅考虑钢筋的传力长度,
回复
zyzl
2005年11月28日 20:58:03
3楼
可参见平法图集
回复
lomonwzf
2005年11月28日 21:06:44
4楼
大哥,这正是我的问题啊
回复
lomonwzf
2005年11月28日 21:07:41
5楼
你那个是00G101上明确有做法,但是03G101上面却没有明确说明
回复
lomonwzf
2005年11月29日 10:03:14
6楼
大哥,答一下嘛
回复
lomonwzf
2005年12月23日 22:10:55
7楼
到底有没有知道
回复
zyzl
2005年12月24日 12:09:57
8楼
http://co.163.com/forum/content/170_226170_1.htm
我不知道这个对你有用没,但你是三级抗震,好象有点说头,不过无论如何也要尽量在节点处避免出现特殊做法,包括钢筋搭接.
回复
wangli2756
2007年08月30日 15:27:01
9楼
个人理解,101中的解释让人不是很清晰,329抗震图籍中说的比较清晰,至少从柱内侧向梁里面延伸500,前提是满足了1.5锚固长度时,进一步说明即是两者中取大者
回复
doctorhyq
2008年12月06日 11:12:04
10楼
顶层角柱有四边纵筋,内、外、左、右,左右侧纵筋如何
锚固