空调机组冷凝水管必须要做水封吗?
greatshark
greatshark Lv.2
2005年11月28日 20:03:01
来自于中央空调
只看楼主

由于空间所限,空调机组的冷凝水管可不可以不做水封?

由于空间所限,空调机组的冷凝水管可不可以不做水封?
免费打赏
张三
2005年11月28日 20:10:46
2楼
空调机组不可以不做水封!
回复
fantingting21
2005年11月28日 20:58:53
3楼
凝结水还是应当要妥善处理的,否则会出现滴水的现象很影响装修的
回复
zwxdh
2005年11月28日 23:59:00
4楼
不可以,好象是防止串气,以后堵了的话也好在水封处维修
。。
回复
greatshark
2005年11月29日 00:30:56
5楼


张三兄是否是清华3E里面的张三前辈?
回复
yys0411
2005年11月29日 07:52:32
6楼
不行,必须做,若凝结水盘处于机组的负压段的话,就必须做。
否则凝结水可能排不出来,
这个毛病在工程中遇到过。
不要再犯类似错误。
回复
hx1023
2005年11月29日 10:12:44
7楼
没空间可以把地板挖一点哦,好象国外现在有不需做水封的空调机组,不知是什么原理
回复
realjeland
2005年11月29日 14:37:33
8楼
要做的~~~
回复
greatshark
2005年11月29日 18:13:59
9楼
谢谢楼上的各位同仁。。。。
回复
58115955
2005年11月29日 19:56:42
10楼
空调机组不可以不做水封
若凝结水盘处于机组的负压段的话,就必须做。
否则凝结水可能排不出来
我遇到过了。。。
业主自己不装结果那个惨。
回复
ktchenggang
2005年11月29日 21:48:45
11楼
空调机组机房空间不够可以引到下一层做冷凝水管水封。

回复

相关推荐