空调设备进出口大小与管路管径的矛盾
zwxdh
zwxdh Lv.7
2005年11月28日 15:07:49
来自于采暖供热
只看楼主

大家都知道,空调设备内部的水流速度为2m/s左右,因为这样有利于换热,但其接口尺寸与内部尺寸大小一样,这就导致外部管路的流速也是2m/s,例如海尔FP-20的风机盘管,流量是39L/min,流速为2m/s,而其接口管径是DN20的。这样是否要经常做变径?但我做过的工程很很少有这样做的,请问这是为什么?

大家都知道,空调设备内部的水流速度为2m/s左右,
因为这样有利于换热,但其接口尺寸与内部尺寸大小一样,
这就导致外部管路的流速也是2m/s,
例如海尔FP-20的风机盘管,流量是39L/min,流速为2m/s,而其接口管径是DN20的。
这样是否要经常做变径?
但我做过的工程很很少有这样做的,
请问这是为什么?
免费打赏
2846567
2005年11月28日 15:19:28
2楼
没关系
我们设计的管路水量相差一半,冷量才差15%左右。
而且,到盘管的水管一般较短。
回复
zwxdh
2005年11月28日 21:37:55
3楼

问题是像那种制冷量比较大的空调设备,
比如34KW的水冷柜机,如果冷量减少15%,那么就是29KW。差了5KW啊,
这可不是闹着玩的。
回复
wgj1207
2005年11月29日 15:33:46
4楼
就做大小头好了,工艺上又不麻烦.
回复
zwxdh
2005年11月29日 19:23:57
5楼
呵呵,但是软接、二通阀的钱又上去了。。
没办法
回复
zwxdh
2005年11月30日 22:37:42
6楼
自己顶一下
回复

相关推荐