在标准图集中:Y;yn0接线的低压配电变压器的中性母排截面有的只有相母线的50%,而三角形-星形接线的低压配电变压器的中性母排截面都取相母线的100%,不知为什么?
在标准图集中:Y;yn0接线的低压配电变压器的中性母排截面有的只有相母线的50%,而三角形-星形接线的低压配电变压器的中性母排截面都取相母线的100%,不知为什么?
2楼
D,Yn0 变压器的单相接地短路电流较大,所以其中性线母排的截面要大些,这是为了满足短路热稳定的要求。
回复
3楼
三角形-星形接线为Dyn11,中性线允许最大电流超过相电流的50%,负载极不平衡时的首选;
Yyn0接线中性线允许最大电流比较小,适用于负载比较平衡的地方;对同容量变压器来说:他们的中性线截面是不一样的(包括变压器内部中性线截面也是不一样的)。
回复
4楼
学习了!
回复
5楼
完全同意
回复
6楼
变压器我装过不少,还真不了解这个知识层面,谢谢了。
回复
7楼
简单的说就是中性线电流一般比相线小。
电流小了,当然母排也可小了。。
回复
8楼
根据变压器标准,油浸变压器Yyn0中性点按低压额定电流的25%考虑,设计中中性点套管我们一般按低压额定电流的50%选取,Dyn11联结变压器按100%额定电流考虑。干式变压器不管是什么联结我们都是按100%考虑。
回复