图为一200KW电动机进线电缆,从桥架引出后直接接在电动机进线口,请问是否需要加装金属软管保护?在预算中金属软管是否需要按主材计算?
图为一200KW电动机进线电缆,从桥架引出后直接接在电动机进线口,请问是否需要加装金属软管保护?在预算中金属软管是否需要按主材计算?
2楼
一般在工程中控制柜与电机的连接都使用BV线穿钢管后再用金属软管连接电机的,象这种我觉得用软管也没必要了,更应该不计算主材.
回复
3楼
图为一200KW电动机进线电缆?
怎么着我么细?!
一般在电缆桥架的终端要封掉,然后在封板上开孔,在经过金属软管到电机进线口,用金属软管接头连接!
我们这里是这样做的!
回复
4楼
1.电缆从桥架引出时最好剥掉外保护层,并做好电缆终端头;
2.需要加装金属软管保护,但金属软管的长度,规范规定是1.2M以下;
3.金属软管不算主材,预算中是以根为计价单位的;
回复
5楼
我是不是还需要再套金属软管敷设定额?
回复
6楼
金属软管敷设定额肯定是要套的,这正如干包式电缆头制作一样。
回复
7楼
我认为没有必要加金属软管,自然就不计算金属软管的主材。
回复
8楼
电缆好象是铠装的,这样就可不用金属软管了。
回复
9楼
不是铠装的!
回复
10楼
为什么不套管?
回复
11楼
除了要严格按定额计算规则外,还应该按实际发生计算,没装就不给咯.
回复