复合型的建筑如何计算防雷类别?
luohuan
luohuan Lv.7
2010年08月12日 23:59:15
来自于防雷减灾
只看楼主

同一幢建筑里,存在需要计算才能确定第一、二类防雷的建筑,如何计算?比如:底下是商场,属于人员密集场所,楼上是高层住宅,这怎么算?

同一幢建筑里,存在需要计算才能确定第一、二类防雷的建筑,如何计算?

比如:底下是商场,属于人员密集场所,楼上是高层住宅,这怎么算?
iamcmh
2010年08月13日 08:24:10
2楼
一类防雷是建筑物性质决定的。
二类、三类才需要计算。计算方法看《建筑物防雷设计规范》或民规。
回复
luohuan
2010年08月13日 09:43:32
3楼
可能是我没说清楚问题
就比如我上面说到的例子:一二层是商场(人员密集场所可能是二类防雷),上面是高层住宅,对商场这部分如何取等效面积?
回复
iamcmh
2010年08月13日 10:21:36
4楼
建筑物防雷设计规范
第3.5.1条 当一座防雷建筑物中兼有第一、二、三类防雷建筑物时,其防雷分类和防雷措施宜符合下列规定:
三、当第一、二类防雷建筑物的面积之和小于建筑物总面积的30%,且不可能遭直接雷击时,该建筑物可确定为第三类防雷建筑物;但对第一、二类防雷建筑物的防雷电感应和防雷电波侵入,应采取各自类别的保护措施;当可能遭直接雷击时,宜按各自类别采取防雷措施。
回复
luohuan
2010年08月13日 14:14:49
5楼
规范有这条我知道,可这是在已经明确是几类防雷的基础上,再根据建筑面积来综合判定整个建筑的防雷等级

我问的是前一步,如何计算这建筑物中的部分是几类防雷呢?怎么确定这部分的等效面积呢?
回复
iamcmh
2010年08月13日 14:54:54
6楼
规范里没明确这个怎么算。
我的理解是:
先假设下层商场是二类,这个计算等效面积 = 商场自己的等效面积 - 受楼上住宅保护的面积(按二类45M滚球半径)。
回复