水系统地面采暖供暖时应注意的问题每年11月15日是中国北方供暖的起始日,在使用水系统地面辐射供暖时应注意以下问题:1、系统地面辐射供暖,未经调试,严禁运行使用,否则会造成系统损坏。具备供热条件时,调试应在竣工验收阶段进行,以便使系统的水力工程和热力工程达到设计要求。今年新装的地暖调试工作应在施工完毕,且混凝土填充层养护期满后,正式供热前由施工单位在用户的配合下进行。进一步考核和检验工程设计与施工质量,这是一个重要环节,必须认真对待。

水系统地面采暖供暖时应注意的问题
每年11月15日是中国北方供暖的起始日,在使用水系统地面辐射供暖时应注意以下问题:
1、系统地面辐射供暖,未经调试,严禁运行使用,否则会造成系统损坏。具备供热条件时,调试应在竣工验收阶段进行,以便使系统的水力工程和热力工程达到设计要求。
今年新装的地暖调试工作应在施工完毕,且混凝土填充层养护期满后,正式供热前由施工单位在用户的配合下进行。进一步考核和检验工程设计与施工质量,这是一个重要环节,必须认真对待。
2、调试时初次供暖应缓慢升温,保持平稳,确保系统逐步适应。先将水温控制在比当时环境温度高I O℃左右,掌握在2 5℃一3 0℃范围内运行48小时,以后再每隔2 4小时升温不超过3℃,直至达到设计水温。
3、调试过程应持续在设计水温条件下,连续通暖24小时,对每组分水器、集水器、连接的加热管逐路进行调节,达到各通路的回水温度大致相近。
4、水系统地面辐射供暖效果,应以房间中间离地1.5米处,黑球温度计指示的温度,作为评价和检验的依据。因为水系统地面辐射供暖辐射传热和对流传热同时作用,所以既不能单纯的以辐射强度来衡量,也不能简单的以室内空气的干球温度作为考核的依据,必须用能同时反映辐射和对流综合作用的黑球温度作为评价和考核供热效果的依据。一般地暖,可以以人体在屋中央站立,鼻尖部位以1 8±2℃为宜。
5、冬天在无人居住的房间,温度在O℃以下时,应将地暖管内的水用气泵全部抽出,或用PS I管路清洁设备彻底清除积水以防管材冻裂。
6、如果不是初装地暖,使用地暖前,应打开分水器供水管道上的过滤器,清除杂物。具体方法:首先关闭连接加热管的进回水阀门,然后打开过滤器,取出过滤网并清洗干净,检查过滤网有无破损,堵塞,如有损坏应换上同规格的过滤网,按原样装好,在拆装过程中切勿使杂物进入管内,处理完后,再将过滤器上紧,防止漏水。在系统正常运行后,请不要随意调节分水器上的阀门。
7、用户不经安装单位同意,不能随意改装拆卸。
8、如地面有渗漏现象,务必先关闭分水器阀门,再通知安装单位,找出渗漏原因。找出渗漏部位,再看竣工图,确定具体位置后诊断原因。先将加热管各环路进行打压试验,若压力稳压1小时后,压降≤0.05Mpa,可排除加热管破裂可审邑,而后看上、下水管是否在接头处渗漏而致,或由于卫生间及厨房防水做的不好,渗水通过门道及苯板底层漫延而致,引起上、下层渗出,进行防水补漏,清除隐患。若不是这方面原因,那就可能是装修时钉子钉破加热管,加热管本身爆裂。按竣工图找出部位,局部拆除更换加热管补救。
9、如果热源为小锅炉,供应单户在供热初期,应设定温控器启动温度和停止温度,控制循环泵,按第二条调试要求缓慢升温,达到设计温度。
10、在供暖期内,如房屋短期无人居住时,可把该房间对应环路的阀门调小,以降低能耗,保持低温供暖。

摘自《地暖月刊》
免费打赏
lpfei108
2005年11月28日 14:04:27
2楼
很好的资料,楼主近来很活跃,希望能再接再厉。
回复
9750005
2005年12月03日 16:27:25
3楼
真的很不错我已经复制下来了,谢谢楼主喽!!
回复
lwjlwj
2005年12月04日 23:10:47
4楼
以下是引用shmilybai在2005-11-28 11:21:08.0发表的内容:

2、调试时初次供暖应缓慢升温,保持平稳,确保系统逐步适应。先将水温控制在比当时环境温度高I O℃左右,掌握在2 5℃一3 0℃范围内运行48小时,以后再每隔2 4小时升温不超过3℃,直至达到设计水温。
这点应该让调试人员仔细看一下,无论对管材还是地面都是有益的.
回复

相关推荐

APP内打开