:lol 地暖(地面辐射采暖)设计 中的卫生间设计要点 业内人士以及家里安过地暖的消费者都知道,卫生间是个很特殊的房间,相对较高的热负荷和地暖供热量不足的矛盾比较突出。因此地暖设计中,地暖设计师要把握好卫生间设计温度高、地暖敷设面积小、热负荷指标大等特点,笔者总结了以下几个要点的做法,希望给即将安装地暖业主及地暖设计师些帮助: 一、地暖设计《规范》要求,卫生间的设计温度为
:lol 地暖(地面辐射采暖)设计
中的卫生间设计要点
业内人士以及家里安过地暖的消费者都知道,卫生间是个很特殊的房间,相对较高的热负荷和地暖供热量不足的矛盾比较突出。因此地暖设计中,地暖设计师要把握好卫生间设计温度高、地暖敷设面积小、热负荷指标大等特点,笔者总结了以下几个要点的做法,希望给即将安装地暖业主及地暖设计师些帮助:
一、地暖设计《规范》要求,卫生间的设计温度为 22 ~ 25 ℃左右,根据《规范》采用 地面辐射采暖 时设计温度可取对流采暖系统计算总负荷的 90% ~ 95% 或室内温度的取值对应比对流采暖系统的室内计算温度降低 2 ℃ ,通常按照 20 ~ 24 ℃ 设计,房间设计温度要求高,室内外传热温差较大。在相同的维护结构和室外设计温度等条件下,高的传热温差导致了高的热流通量,从而增大了卫生间的热负荷指标。
二、空气品质的要求和卫生间换气扇的频繁开启,使得卫生间换气次数大,冷风渗透热负荷较大。通常卫生间冷风渗透热负荷占卫生间总热负荷的一半左右,甚至更多。另外,浴缸、面盆等卫生洁具和上下水管道、生活热水管道等占据空间较大,导致卫生间用于敷设安装地面辐射采暖管道的空间非常有限。因此, 地暖公司 在地暖设计地暖系统时,应该考虑在卫生间增强一组散热器。最好是卫浴型散热器,能够很好的解决散热器增大和卫生间使用受限的矛盾。例如:可作毛巾杆使用的散热器。
三、采用 混水装置 ,给房间提供不同温度的采暖供水。在地暖设计中,卫生间也可使用较高温度的一次系统热水(供水温度 > 60 ℃ ),采用散热器采暖。其他房间采用低温(二次系统供水温度 < 60 ℃ ) 地面辐射采暖 。需要在用户端增加单独的低温水循环水泵。由于采用了较高的供水温度,减小了采暖系统管网的尺寸和投资。
由于地暖部分循环由单独的循环水泵来承担, 散热器 供水量小,对地暖或散热器进行调节时,对管网的水力影响较小,有利于管网水利平衡。为了避免在调节地暖环路水流量时影响系统运行和烧泵,建议在分集水器和入户供回水上安装压差旁通阀,在压力突然增加时,水可以从压差旁通阀流过。
四、在地暖设计中,卫生间地面辐射采暖还可与浴霸相结合,增加卫生间采暖散热面积,增加卫生间散热量,在降低地面平均温度的同时,提升浴室平均温度,增加卫生间平均辐射温度,提高卫生间的采暖舒适度。
五、卫生间使用低温热水 地面辐射采暖 时,设计时要尽可能使用回字型敷设。采用直列型和往复型盘管时,地暖管道会出现大量的 180 °转弯。当地暖管道敷设间距小于或等于 150mm 时, 180 °转弯部位施工特别困难,施工容易出现弯扁和弯折现象。而采用回字型盘管方式施工,一般只有中央部位有 2 个 180 °转弯,只要对这两个部位进行处理,做“ 8 ” 字型弯,弯曲部分合理放大管间距,保证合理的弯曲半径即可。而其他部位管道敷设间距可适当放小。这样可以增大卫生间里地暖管道的敷设长度,增加地暖散热量。同时也能减小管道弯曲部位的局部阻力,降低施工难度。
在此感谢 北京地暖公司 “苹果暖通”( http://www.warm-saving.com )协助完成。