这样合理不?
zhangx1aox1ao
2010年08月12日 22:07:41
来自于建筑施工
只看楼主

模板支架自重产生的轴向力(KN) 门架的每跨度内,每步架高内的构配件及其重要分别为:MF1217 1榀 0.224KN交叉支撑 2副 2*0.4=0.8KN连接棒 2个 2*0.165=0.33KN锁臂 2副 2*0.184=0.368KN合计 1.002KN经计算得到,模板支架自重合计=1.002*(7.9/1.95)取整=4.008KN请问一下这样的数据合理不 ? 有望各位大哥赐教赐教,谢谢!

模板支架自重产生的轴向力(KN)
门架的每跨度内,每步架高内的构配件及其重要分别为:
MF1217 1榀 0.224KN
交叉支撑 2副 2*0.4=0.8KN
连接棒 2个 2*0.165=0.33KN
锁臂 2副 2*0.184=0.368KN
合计 1.002KN
经计算得到,模板支架自重合计=1.002*(7.9/1.95)取整=4.008KN
请问一下这样的数据合理不 ? 有望各位大哥赐教赐教,谢谢!

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-13 08:21 编辑 ]
免费打赏
yong3723
2010年08月15日 20:34:19
2楼
门字架是否还应考虑水平连接钢管和扣件的重量?
采用门字架时,为保证架子的刚度,一般都会用钢管沿纵横向连接起来并顶在墙柱模板上。