电容器为什么会出现该故障?
zuoxaomin
zuoxaomin Lv.10
2005年11月28日 09:49:51
只看楼主

请教一问题,希望得到指点: 有批电容出现了问题,估计是系统问题,下面是一些相关参数情况 规格:电容选用单台30KVAR 额定电压等级为0.4KV投运时间:2005年6月至今 约5个月时间工程使用地点:电缆厂(生产电缆电动机很多,共三台箱变,变压器容量800KVA/台,每台箱变补偿容量为360KVAR)其他参数:接触器和熔断器都是选用的80A,0.4KV母线电压大概在390v~410v之间波动 电容ABC三相电流都在43A左右

请教一问题,希望得到指点:
有批电容出现了问题,估计是系统问题,下面是一些相关参数情况
规格:电容选用单台30KVAR 额定电压等级为0.4KV
投运时间:2005年6月至今 约5个月时间
工程使用地点:电缆厂(生产电缆电动机很多,共三台箱变,变压器容量800KVA/台,每台箱变补偿容量为360KVAR)
其他参数:接触器和熔断器都是选用的80A,0.4KV母线电压大概在390v~410v之间波动 电容ABC三相电流都在43A左右
出现故障:接触器已坏过几只并更换。熔断器已烧坏一只。现3#箱变电容出现两台鼓包现象,1#箱变出现一台鼓包,一台防爆装置动作情况(2#箱变负载最轻 未出现过任何异常现象)
象此类情况,采用什么样的处理方案最佳呢



免费打赏
hecm-smile
2005年11月29日 23:46:53
12楼
1. 箱变里要特别注意散热条件!建议改善。
2. 接触器是否选用了电容投切专用的?
3. 30Kvar电容选用80A熔断保护偏大了,起不到有效的保护作用,电容器熔断保护值应为电容器额定电流的1.44至1.55倍之间选择。
回复
xpetrelyy
2005年11月30日 09:55:43
13楼
我厂设计施工中,变压器电容补偿一般为30%,当选用30KVA电容时,配CJ19-63/11的接触器,JR36-63/63的热继电器
回复
feimao12315
2005年11月30日 10:16:09
14楼
谐波问题
回复
臭皮匠
2005年11月30日 10:38:55
15楼
我个人认为电容器不会有问题,接触器也不会有问题,应该是当地的电能质量不是很好,或者电容投入过频繁
回复
臭皮匠
2005年11月30日 10:40:52
16楼
我们单位也遇到过类似情况,同一种产品只在一个工程中出现问题,到现在也没有好的解决办法
回复
cd1114
2005年11月30日 11:02:24
17楼
是否为负载波动较大,造成电容器投切频繁,加之电容投切电路没有采用电涌保护装置
回复
llmmww
2005年11月30日 11:54:12
18楼
检查一下总电流,电容投入后应该比投入前要小,如果没多大变化的话,负载产生崎形波的可能性比较大,
回复
wfg304
2005年11月30日 15:38:31
19楼
电容鼓胀可能是谐波问题 ,有没有整流或变频设备;接触不良可能会烧毁接触器和熔断器,应定期检查连接线头。
回复
xyb8886767
2005年11月30日 16:12:48
20楼
我也遇到类似问题,解决办法是:将熔断器该为同等规格的空气断路器,同时改善电容器的接地线,使其接地可靠.
回复
xianxin998
2005年11月30日 21:53:24
21楼
以上各位所提见解很有道理,我提一点:是不是各组电容容量过大,各组电容器随负荷波动投切过频?
回复