电容器为什么会出现该故障?
zuoxaomin
zuoxaomin Lv.10
2005年11月28日 09:49:51
只看楼主

请教一问题,希望得到指点: 有批电容出现了问题,估计是系统问题,下面是一些相关参数情况 规格:电容选用单台30KVAR 额定电压等级为0.4KV投运时间:2005年6月至今 约5个月时间工程使用地点:电缆厂(生产电缆电动机很多,共三台箱变,变压器容量800KVA/台,每台箱变补偿容量为360KVAR)其他参数:接触器和熔断器都是选用的80A,0.4KV母线电压大概在390v~410v之间波动 电容ABC三相电流都在43A左右

请教一问题,希望得到指点:
有批电容出现了问题,估计是系统问题,下面是一些相关参数情况
规格:电容选用单台30KVAR 额定电压等级为0.4KV
投运时间:2005年6月至今 约5个月时间
工程使用地点:电缆厂(生产电缆电动机很多,共三台箱变,变压器容量800KVA/台,每台箱变补偿容量为360KVAR)
其他参数:接触器和熔断器都是选用的80A,0.4KV母线电压大概在390v~410v之间波动 电容ABC三相电流都在43A左右
出现故障:接触器已坏过几只并更换。熔断器已烧坏一只。现3#箱变电容出现两台鼓包现象,1#箱变出现一台鼓包,一台防爆装置动作情况(2#箱变负载最轻 未出现过任何异常现象)
象此类情况,采用什么样的处理方案最佳呢



免费打赏
zuoxaomin
2005年11月28日 10:04:48
2楼
以上是,一个朋友的提问,我先发邮件答复如下,如果有问题欢迎大家讨论,我好给人家正确答案。


从你的描述无法判断。
确认以下问题:
1、是否有热继电器,和电抗器?
2、接触器型号,是否为切电容专用?
3、系统需要的补偿容量?
4、出现事故的是否有单相熔断器熔断现象?

初步估计为:单台360KVar,安装容量偏大,如无好的措施,接触器处容易过热,(因为小容量的没出事故)而且一般运行半年左右的都是过热引起的接触器故障,一旦再引起缺相,容易造成电容过压击穿。
检查谐波,计算电容投切的冲击电流。
一般加电抗,加电机保护器或有缺相保护的热继,增加散热通风可以解决,
回复
fitman
2005年11月28日 14:56:22
3楼
同意大部分的处理意见。但对单相熔断器熔断后引起电容器过压击穿的理论不能认同。从电路分析,缺相的电容器所受的电压是不变的。
回复
zuoxaomin
2005年11月28日 15:03:25
4楼
呵呵,多谢指教!
回复
daojianwuying
2005年11月28日 16:36:53
5楼
应该是电容质量问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
liufangping
2005年11月28日 17:07:51
6楼
可以考虑以下因素:
1.电压是否过高.
2.是不是电能质量不合格,谐波电流比较大.
3.控制器是否有问题
4.接触器是不是电容专用的
排除以上因素后就基本可以确定是电容器的问题拉,在运行中一定要注意电容切除后不能马上投入,要隔两三分钟等放电后再投
回复
jzlm
2005年11月29日 08:35:42
7楼
可以从以下因素考虑:
1、控制器设置投切时间是否有问题,电容切除后不能马上投入,要隔两三分钟等放电后再投;
2、负荷如果波动频繁,单台电容器30Kvar是否有点大;
3、接触器是不是电容专用的;
4、负荷中变频器、直流调速器负荷比重大,偕波电流大。

回复
随Ω缘
2005年11月29日 10:54:45
8楼
可能性:
1。接触器不是专用投切接触器
2。二次谐波严重;建议使用动态跟踪补偿
3。800KVA配360KVAR时,每个投切电容组不宜过大。
回复
gzjxxy
2005年11月29日 15:32:11
9楼
认同800KVA配360KVAR应该是过补偿了,没有加电抗。希望楼主查清楚原因后能在此说出来,让其他同行吸收教训,共同杜绝此现象。
回复
bssdlk
2005年11月29日 19:48:14
10楼
同意以上各位的看法
回复
cdddzj
2005年11月29日 21:35:01
11楼
最好的解决办法是,加装风扇进行对流降温,这一点绝对管用!
回复