变径风管长度怎么确定
wangdejiang
2005年11月28日 09:14:34
来自于通风排烟
只看楼主

各位专家:我在设计中发现在风管需要变径的时候,它的长度不知道是怎么确定的,有什么相关的规定么?

各位专家:我在设计中发现在风管需要变径的时候,它的长度不知道是怎么确定的,有什么相关的规定么?
免费打赏
skyamin
2006年07月12日 16:07:38
12楼
我现在专门做这个设计
不肯定是前途不大
回复
airda
2007年08月01日 12:30:48
13楼
应该分渐扩管和渐缩管;
前者小于30度,后者小于15度
回复
kechangjian2520
2007年08月01日 13:27:15
14楼
不知道以上前辈们提供的数据
有没没有相关的依据
不过感觉还是受益匪浅....
谢谢
回复
xiexf4413
2007年08月01日 17:39:42
15楼
1、对于偏心变径管,要求当长短边或直径相差不大于300mm时,变径管制成500mm长;当长短边或直径相差大于300mm时,变径管制成1000mm长。
2、当同心变径管用于缩小口径时,要求当长短边或直径相差不大于600mm时,变径管制成500mm长;当长短边或直径相差大于600mm时,变径管制成1000mm长。
3、当同心变径管用于扩大口径时,要求当长短边或直径相差不大于400mm时,变径管制成500mm长;当长短边或直径相差大于400mm时,变径管制成1000mm长。
回复
aionyu
2007年08月02日 08:37:40
16楼
一般施工只选择800-1000mm
回复
honghuguo18
2007年08月02日 12:32:59
17楼
大家说的不错,学习了,谢谢!先收藏下
回复
yandongmusic77
2007年08月02日 14:59:52
18楼
学习了 。。。。。。。。。。
回复
mwj0
2007年08月02日 16:08:40
19楼
“对于偏心变径管,要求当长短边或直径相差不大于300mm时,变径管制成500mm长;当长短边或直径相差大于300mm时,变径管制成1000mm长。
2、当同心变径管用于缩小口径时,要求当长短边或直径相差不大于600mm时,变径管制成500mm长;当长短边或直径相差大于600mm时,变径管制成1000mm长。
3、当同心变径管用于扩大口径时,要求当长短边或直径相差不大于400mm时,变径管制成500mm长;当长短边或直径相差大于400mm时,变径管制成1000mm长。”

请问这是安装规范上的吗?
回复
binzhang1314
2007年08月03日 10:23:28
20楼
13楼的说法最正确
只不过结果不对
回复
keggly001
2007年08月03日 14:39:48
21楼
应该分渐扩管和渐缩管;
前者小于30度,后者小于15度
这个说法是正确的,